Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Размещение электросчетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ulianovden
Электрик разместил электросчетчик Меркурий 201.5 вертикально в щите учета. Подскажите гост пункт правил на который можно сослаться для монтажа прибора учета так чтоб показания его расположить горизонтально
zendo057
Счетчик вертикально,шкала горизонтально,помоему так.Или вы хотите счетчик;положить;?
xzero84
предлагаю задать вопрос производителю http://www.incotexcom.ru/obr_msg.htm. Требований по ориентации в пространстве в паспорте нет. Вроде как и не запрещено...
Rezo
Цитата(xzero84)
предлагаю задать вопрос производителю
Полизводитель - это не закон!
Цитата
Требований по ориентации в пространстве в паспорте нет. Вроде как и не запрещено...
Запрещено, а паспорт не аргумент.
По требованиям, угол должен быть не более 1 градуса....
ЛЕША
Может ТС марку счетчика перепутал. Может речь о типа такого идёт?
xzero84
про пункт 1.5.31 понял по углу наклона 1град (хатя там не сказа относительно чего угол от горизонтали или от вертикали...). Но данное требование не актуально для электронных счетчиков (хотя требование есть требование). А если производитель напишет, что ориентация в пространстве может быть как горизонтальной, так и вертикальной???
А ведь есть требования и по высоте установки счетчиков, а ведь многие сетевые организации заставляют потребителя устанавливать счетчики на опорах.
Rezo
Цитата(xzero84)
ведь многие сетевые организации заставляют потребителя устанавливать счетчики на опорах.
Да какая разница где, лишь бы всё было согласно требованиям по установке и обеспечения метрологических характеристик.
Ulianovden
вот что еще нашел.
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
3.1.4.* Расположение и соединение частей изделия должны быть выполнены с учетом удобства и безопасности наблюдения за изделием при выполнении сборочных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания.
_______________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

При необходимости изделия должны быть оборудованы смотровыми окнами, люками и средствами местного освещения. Требования к смотровым окнам, люкам и средствам местного освещения должны указываться в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий.
ЛЕША
Ulianovden, Вы бы фотку выставили. Хоть видно было бы о чем речь.. Неужели электрик перевернул счетчик на 900?
Ulianovden
да на 90 градусов, фото нет.
вот что ответил завод изготовитель:
29.01.2018, 10:31,
Текст: Добрый день!
Ответьте пожалуйста на вопрос, допускается ли крепление прибора учета Меркурий 201.5 вертикально относительно плоскости земли, и если не допускается то какое требование правил или ГОСТа это регламентирует?

Здравствуйте.

В счётчике нет подвижных частей, на работу которых могло бы повлиять расположение счётчика относительно земли. Поэтому нет препятствий для установки счётчика "вертикально"

--
C уважением
инженер отдела технической поддержки
Сергей Гуськов
(831) 466-89-48





ЛЕША
Да, конечно. Требование об отклонении +-1градус для механических счетчиков.Хотя и не изменилось по сей день ПУЭ 1.5.31
Электронным по барабану. Но как-то дико.... счетчик на боку... В раздумье..
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 30.1.2018, 7:41) *
...
Электронным по барабану. Но как-то дико.... счетчик на боку... В раздумье..

Вот я тоже задумался:
1. Будет ли правильно работать счётный механизм? Он же механический ("колёсики", как в старых счётчиках).
2. Изменится режим охлаждения, будет, допустим, мощный резистор какую-то деталюшку перегревать. Это чисто моё предположение, "потрохов" не видел.
3. Считывать показания весьма не удобно.
4. Порнография, однако ...
Rezo
Цитата(Ulianovden)
В счётчике нет подвижных частей, на работу которых могло бы повлиять расположение счётчика относительно земли. Поэтому нет препятствий для установки счётчика "вертикально"

--
C уважением
инженер отдела технической поддержки
Сергей Гуськов
Мнение инженера поддержки - Закон?
Производитель может говорить только о допустимой возможности и не более того.
А вот принять это или нет в рамках требований по установке, не дело и не вопрос производителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.