Здраствуйте. Встретилось мне такое диво. Привезли новое КТП с завода, и на каждой из 3х фаз идущих со шпилек 0.4Кв подключено по 2 т/тока. Вообщем 6 т/ тока. Для чего объясните кто знает.
rosck
Один комплект для средств учёта электро энергии, второй для амперметров или какой-нибудь защиты.
ЛЕША
Раньше использовали один комплект ТТ-и для учёта и для показывающих амперметров. А если амперметр один, то еще и переключатель "хитрый" icon_biggrin.gif
В последнее время "Гребаный Энергосбыт" не принимает учет по такой схеме, даже если нет доступа к амперметрам...
Тоже стали ставить 2 комплекта...
Roman D
Да грамотных электриков становится все меньше и меньше, и посчитать максимально допустимую длину проводов, соединяющих ТТ и измерительные или исполнительные устройства, не всем по силам. А как только ТТ перегружается, он выходит из класса измерения.

Взять древний ТК-40. Для него сопротивление цепи "ТТ + контактные соединения+счетчик+ провода" не может превышать 0,4 Ома. А что такое 0,4 Ома? Три десятка метров полторашки. ТК-20 - ваще 0,2 Ом.

Поэтому выгнать узел учета за пределы класса легко. Особенно те мыльницы с парой - тройнёй ватт, что стекают по шине сами.
Считать никто не хочет, поэтому проще запретить лезть в цепи учёта: там сдуру или намеренно делов можно понаделать.