SAIGAK
Добрый день.

СП 31-110-2003
Цитата
7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции.


В жилом доме 8 лифтов и 8 подъездов.
В ГРЩ стоит 2 автоматических выключателя на все 8 лифтов.
Предположительно кабели идут на чердак, на чердаке сделаны ответвления к лифтам.

Производится замена этих лифтов вместе с заменой питающих кабелей и автоматов.
В планах провести к каждому лифту по подвалу отдельный кабель.
Электрощитовая отсутствует. Доступ к ГРЩ с лестничной клетки. В ГРЩ не хватает места для установки автоматических выключателей.
Планируется установить щит/щиты в подвале с автоматическими выключателями.

От ГРЩ к щиту/щитам в подвале должно идти два кабеля или достаточно одного?
Если должно быть два кабеля, то можно обойтись одним щитом для установки всех автоматических выключателей?

Как учитывать пусковые токи при выборе автоматического выключателя в ГРЩ. Имею ввиду - какое значение брать, суммировать все пусковые токи? применять ли коэффициент спроса?
S-cream
Лифт - потребитель 1й категории.
Соответственно, 2 кабеля везде. Можно в один щит.

Проекта вообще нет?
SAIGAK
Два кабеля везде?
Аж до самого машинного помещения? icon_mrgreen.gif

К тому же 1я категория к моему вопросу не имеет отношения. Я о другом справшиваю.

Уточню вопрос. Требование "По одной линии следует питать не более четырех лифтов" начинает действовавать от ГРЩ или от моего РЩ в подвале?

Проект будет, как я его сделаю.
Гость
Цитата(SAIGAK @ 16.1.2018, 20:01) *
Как учитывать пусковые токи при выборе автоматического выключателя в ГРЩ. Имею ввиду - какое значение брать, суммировать все пусковые токи? применять ли коэффициент спроса?

Вы уже открывали СП, ну еще раз откройте пункт 6.7 расчет электрических нагрузок лифтовых установок. Может быть там найдете ответы на свои вопросы
SAIGAK
Цитата(Гость @ 16.1.2018, 22:46) *
Вы уже открывали СП, ну еще раз откройте пункт 6.7 расчет электрических нагрузок лифтовых установок. Может быть там найдете ответы на свои вопросы

При чем здесь это?
Вы не поняли о чем я спрашиваю.



_______________________________________________________________________
Решил от ГРЩ к щиту в подвале тянуть два кабеля с учетом выделенного фрагмента, несмотря на то, что он немного о другом:

Цитата
7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции.


Пиковый ток от двигателей посчитал по параграфу 12 в "Типовые расчеты по электрооборудованию" Дьяков В.И.

При расчете пикового тока (более трех токоприемников) Iр - это расчетный ток линии с учетом к-та спроса?

Кабель 5х16, автомат С50, пиковый ток 144 А.

Iср.эл > Iпик*k
50*5=250 > 103*1,4=144
т.о. э.м. расцепитель не сработает

с другой стороны Iпик*1,4/Iн.автомата = 103*1,4/50 = 2,9 (1,4 -к-т запаса, нужен ли он?)
Это 3 секунды до срабатывания теплового расцепителя.



gomed12
Цитата(SAIGAK @ 16.1.2018, 20:01) *
В ГРЩ стоит 2 автоматических выключателя на все 8 лифтов.
Предположительно кабели идут на чердак, на чердаке сделаны ответвления к лифтам.

Подать питание на каждый АВ от независимого источника.
В потопляемых и сырых подвалах нежелательно установка РЩ, чердак наиболее приемлемое место. Здесь же установить АВР, РЩ и осуществить разводку в каждое машинное помещение.