СП 31-110-2003
Цитата
7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции.
В жилом доме 8 лифтов и 8 подъездов.
В ГРЩ стоит 2 автоматических выключателя на все 8 лифтов.
Предположительно кабели идут на чердак, на чердаке сделаны ответвления к лифтам.
Производится замена этих лифтов вместе с заменой питающих кабелей и автоматов.
В планах провести к каждому лифту по подвалу отдельный кабель.
Электрощитовая отсутствует. Доступ к ГРЩ с лестничной клетки. В ГРЩ не хватает места для установки автоматических выключателей.
Планируется установить щит/щиты в подвале с автоматическими выключателями.
От ГРЩ к щиту/щитам в подвале должно идти два кабеля или достаточно одного?
Если должно быть два кабеля, то можно обойтись одним щитом для установки всех автоматических выключателей?
Как учитывать пусковые токи при выборе автоматического выключателя в ГРЩ. Имею ввиду - какое значение брать, суммировать все пусковые токи? применять ли коэффициент спроса?