народ посоветуйте
вообщем есть маленькая бензиновая электростанция марки Endress ESE-6000-BS
проблема в чём.... от неё питаються парочка компьютеров в случае ЧП!!!! у них (т.е у компьютеров ) есть источники бесперебойного питания(маленькие) и когда свет пропал источники заработали........а дальше станция завелась НО!!!!,,, источники упорно отказываються видет станцию и переключаться в нормальный режим работы,,,,, поютому хочу спросить что куда ставить , может есть какие то выприямители частоты,,,я так думаю это потому что у дизеля частота скачет?????????
Тупой вопрос задам:
А генератор кто-нибудь возбуждал?
Проверьте выдает он в сеть напряжение. Если выдает, то измерьте его в розетках UPSов.
У меня похожая ситуация. Генераторы (несколько штук) GE10000 . Некоторые UPS приходится обходить вне зависимости от уровня подаваемого напряжения.
мда глубина предыдущих ответов просто поражает.
дело в том, что у портативных генераторов (с воздушным охлаждением) очень невысокое качество вырабатываемой электроэнергии, например, абсолютно нормально, что напряжение скачет плюс-минус 10% чего порой недостаточно для работы ИБП.
плюс ко всему тому же надо смотреть соотношение мощностей ИБП и генератора.
Мощность электростанции должна быть больше мощности ИБП (в среднем) в полтора раза.
Kelman777
11.7.2007, 13:50
Не знаю как на новых бесперебойниках, а на старых есть переключатели входного напряжения
Цитата
мда глубина предыдущих ответов просто поражает.
Приятно получить тупой ответ от мудрого человека.
GE10000 - т.е. 10 КВа
ИБП ПК - max 1 kВа (енто на счёт 1,5 раза)
Ну а уж насчёт 10% ты совсем ломанул.
А серьёзно, то здесь что то с гармониками. Я с итальянцами связывался, они мне тут что то скинули, просто времени нет с этой мелочью разбираться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.