Гость_Дмитрий_*
11.1.2018, 15:07
Дом старый, но ремонт по электрике проводился и стоят новые счетчики на 50А, основные автоматы на 40, распределительные 2 по 16.
Дом на газу, поэтому отдельных автоматов и розеток на плиту или духовку не предусмотрено. Хочу подключить духовой шкаф(2750 Ватт по документам), но по нагрузке автомат на 16 с дополнительной техникой точно не выдержит. При обращение в ЖЭК встретил нервных и тупых работников, и электрика алкоголика(совет про ЖЭК отпадают).
Вопрос 1. (вариант простой) Возможно ли поменять один автомат 16 на 25 с превышением на основной автомат. Проводка медная на 1,5 сечение? И поможет ли это?
Вопрос 2. (вариант желательный) Возможно ли поменять основной автомат на 50А и добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки.
Вопрос 3. (проблематичный) Обязан ли я ту или другую процедуру согласовывать с ЖЭКом, если обращусь к опытному электрику?
гудвин 30
11.1.2018, 15:31
Как это понять новые счетчики их что у вас много.
Вот хотелось бы у вас сначала уточнить у вас эл чайник есть или утюг.
По вопросу 3 нет не надо согласовывать.
По вопросу 2. возможно если проводка до автомата будет соответствовать этому току.
По вопросу 1.Это зависит от внутренний разводки, если у вас все розетки сидят на одном проводе (шлейфом)то нет.
А если на каждую розетку идут отдельные провода, от автомата,то можно.
1. нет
2. АВ 20А поставьте параллельно двум АВ16А и проведите к Вашей духовке 2,5мм2 медного кабеля и будет Вам счастье.
3. нет
Гость сочувствующий
11.1.2018, 15:49
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.1.2018, 15:07)
...
Вопрос 2. (вариант желательный) Возможно ли поменять основной автомат на 50А и добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки.
...
Не надо менять основной автомат. Просто
Цитата
добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки.
Будет вполне достаточно.
Гость_Дмитрий_*
11.1.2018, 15:56
Большое спасибо за ответы!
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.1.2018, 15:07)
но по нагрузке автомат на 16 с дополнительной техникой точно не выдержит.
что так много техники? у вас почти киловатт запас мощности до предела автомата, а учтивая то что на духовке скорее всего указана суммарная мощность нагревателей, в реале она меньше, и работает в режиме термостата - и того больше. хотя если проводка действительно 1,5квадрата, то лучше кинуть от щитка отдельный провод на духовку..
Цитата(Volt380 @ 12.1.2018, 0:01)
что так много техники? у вас почти киловатт запас мощности до предела автомата, а учтивая то что на духовке скорее всего указана суммарная мощность нагревателей, в реале она меньше, и работает в режиме термостата - и того больше. хотя если проводка действительно 1,5квадрата, то лучше кинуть от щитка отдельный провод на духовку..
Киловатт запаса-вопрос спорный: включили еще чайник с микроволновкой, да и жена вдруг захотела погладить...
Искра, но это же уже не киловатт! между прочим многие жёны услышав стоимость замены проводки ответственно соглашаются пользоваться приборами по очереди, постепенно это входит в привычку и ничего не выбивает..
Цитата(Volt380 @ 12.1.2018, 10:29)
Искра, но это же уже не киловатт! между прочим многие жёны услышав стоимость замены проводки ответственно соглашаются пользоваться приборами по очереди, постепенно это входит в привычку и ничего не выбивает..
А я о чем?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.