Гость_Dust1_*
Здравствуйте. Правда ли что дошкольные образовательные учреждения должны раз в год проводить проверку и испытание электрооборудования и получать технический отчет? В каких нормативных документах это прописано? И правда ли что энергосбыт может отказать в заключении договора если нет такого свежего отчета? Спасибо.
ЛЕША
Цитата(Гость_Dust1_* @ 27.12.2017, 8:53) *
Правда ли что дошкольные образовательные учреждения должны раз в год проводить проверку и испытание электрооборудования и получать технический отчет?

Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП) никто ещё не отменил.
Например, измерение сопротивления изоляции для помещений кухни, прачечной (особоопасные помещения и наружние установки) 1 раз в год.
Для всего остального 1 раз в 3 года.
Цитата(Гость_Dust1_* @ 27.12.2017, 8:53) *
И правда ли что энергосбыт может отказать в заключении договора если нет такого свежего отчета? Спасибо.

Вообще, Энергосбыту должно быть "фиолетово" на наличие-отсутствие такого отчёта. Их главная задача - чтоб потребитель не украл ни киловатта....
А вот проверка пожарной безопасности....
с2н5он
Цитата(ЛЕША @ 27.12.2017, 6:41) *
А вот проверка пожарной безопасности....

тоже их не касается
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 27.12.2017, 5:41) *
Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП) никто ещё не отменил.
Например, измерение сопротивления изоляции для помещений кухни, прачечной (особоопасные помещения и наружние установки) 1 раз в год.
Для всего остального 1 раз в 3 года.
...

R изоляции всего образовательного учереждения - 1 раз в год, требование Минобразования. Протоколы просматриваются комиссией перед началом учебного года.
ЛЕША
Цитата(с2н5он @ 27.12.2017, 11:18) *
тоже их не касается

Но требуют.. Спорить с ними...
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2017, 11:51) *
R изоляции всего образовательного учереждения - 1 раз в год, требование Минобразования.

Получается, в нашем и близлежащем городке об том не знают... Или не дошло..
ССылочкой не поделитесь?
Zernomor
Цитата(ЛЕША @ 27.12.2017, 11:18) *
Но требуют.. Спорить с ними...

Получается, в нашем и близлежащем городке об том не знают... Или не дошло..
ССылочкой не поделитесь?

"Для целого перечня предприятий, учреждений и установок ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-99 предписываются ежегодные проверки. Такая периодичность испытаний сопротивления изоляции продиктована высокими рисками пожарной опасности, а также присутствием в учреждениях большого количества людей. В этот перечень попадают медицинские, образовательные учреждения (от детских садов до ВУЗов), предприятия общепита и розничной торговли".
Но ни ГОСТе, ни ПТЭЭП периодичности испытаний мне обнаружить не удалось.
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 27.12.2017, 9:18) *
...
ССылочкой не поделитесь?

Поскольку сейчас нахожусь на пенсии, всех документов под рукой нет. Но вот для Москвы есть такой документ: "Приказ Департамента образования города Москвы №156 от 29.03.2013.". До пенсии, когда занимался измерениями, точно проводили измерения в школах ежегодно.