Добрый вечер, уважаемые эксперты в области электрики вопрос у меня следующий:
счет за август- количество потерь составило 1824 кв
счет за сентябрь- количество потерь составило 2754кв
счет за октябрь- количество потерь составило 1584 кв
счет за ноябрь - количество потерь 80кв
примечание: все месяцы одинаково отработали
Вопрос: почему такое расхождение? воруют?
с2н5он
а Вы кто в этой цепочке? каким образом определяется величина потерь?
sasha4312
У меня в таких случаях сразу возникает вопрос, если счетчик расположен на столбе, а сопротивление изоляции, к примеру, отходящего кабеля
проложенного в земле - увы и ах! Или изоляторы плохие, то в дождливую погоду, возможно вы кипятите лужу под окном, или дождевую воду стекающую по изолятору греете. В дождик и когда на дворе очень сыро не пробовали изоляцию проверить?
Когда сухо, изоляция может быть отличной!

Еще у меня был случай, когда дождевая вода с крыши по проводам прямо в счетчик затекала. Вот такие горе-электрики встречаются иногда!
S-cream
sasha4312, вы на уровень потерь посмотрите. Какая нахрен лужа под окном?

Гость Николай в первую очередь такие расхождения могут возникнуть из-за особенностей снятия показаний. В первую очередь по разнице времени снятия. Так что, только если вы ответите на ответы в сообщении №2, можно начать о чем-то думать.

А еще - количество потреблённых кВтч по тем же месяцам. "Одинаково" - это слишком общая информация.
sasha4312
[quote name='S-cream' date='19.12.2017, 11:34' post='485720']
sasha4312, вы на уровень потерь посмотрите. Какая на хрен лужа под окном?

Гость Николай

Три тысячи киловатт разделить на двадцать четыре часа, и разделить на двадцать сырых дней, получается 6 киловатт в час.
не так и много для кабеля, смотря какой кабель, на котором винил лопнул.
И кто вам сказал, что 3000 это сплошные потери? Как он это высчитывал?

Кстати, когда в счетчик, правда старого образца, не электронный, попала вода, он раз в пять быстрее крутился.
Всяко бывает! И как можно воровать по 6 киловатт в час, в течении нескольких месяцев, и при этом не попасться?
Уходишь с работы, запиши показания счетчика, а утром проверь и тоже запиши!

Сентябрь, кажется, был самым дождливым!

Есть еще вариант, счетчик с программируемым коэффициентом для ТТ, и кто-то втихаря коэффициент в счетчике поменял!
НИР
Для интереса: На заводе есть КЛ-6кВ (6 ниток по 240 мм) длиной 3км, так вот там потери в кабеля составляют 130кВт.
Итого в месяц 93600кВтч. И это просто потери в кабеле.

Для Гостя Николая: непонятно как Вы определяете потери, почти всегда настоящие технологические потери прямо пропорциональны нагрузке,
так что у Вас что то не то с учетом или летом воруют а зимой нет. Интересно где это может быть? Похоже на сады.