Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Избить но важная тема.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Влад_*
Доброго времени суток. Как мы все знаем, нельзя соединить медь и алюминий. Нет, ну можно конечно, но каждый этому соединению хозяин))). Так вот сам вопрос, на какой документ сослаться, при написании письма с нарушениями исполнителю работ (подрядчику) о том, что
соединение шин 6кВ медь и алюминий не допустимо. Заранее спасибо.
ЛЕША
Вот, пожалуйста.
ГОСТ 1434-82
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Влад_* @ 29.11.2017, 21:51) *
...Как мы все знаем, нельзя соединить медь и алюминий. ...соединение шин 6кВ медь и алюминий не допустимо...

Уважаемый Гость_Влад_*! Постановка Вашего вопроса мягко говоря некорректна. Такие соединения допускаются, но с соблюдением некоторых дополнительных мер, о которых говорится в ГОСТе, приведенном уважаемым ЛЕША постом выше. Вот что об этом говорится в данном ГОСТ:
2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
...
4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438*;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.