Всем привет!
Прошу помощи...
Имеется 4 блока питания по 350Вт. То есть мне надо поставить авт. выключатель на (350*4)/220=6.3A, но на 6.3 ампера их нет, поэтому ставим на 10А?
Привет. Да, на 10 А (если блоки могут работать одновременно на полную мощность).
Можно хоть на 25А поставить. Вопрос в том только какого сечения кабель пойдет от автомата к блокам питания.
Завышать ни к чему. Ближайшего большего (10) за глаза.