Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Затопило кабельный полуэтаж БКТП, что делать?))
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


kotpikot
Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу).
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру)
Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое??
Из России
Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно.
Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод...
kotpikot
Цитата(Из России @ 13.11.2017, 11:55) *
Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно.
Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод...


Если дело в вводе, то конечно Вы правы...
Но есть ли надежное решение по поводу шва? шов в данном случае получился вровень с нулем земли... Даже по весне талый снег и пр. оккупанты неминуемо будут прикладывать все усилия дабы сначала робко проникнуть за пределы межшовных каналов, а потом завладеть всем "подземельным" пространством...
S-cream
Почитайте про подземную гидроизоляцию без вскрытия грунта.
Гость сочувствующий
Цитата(kotpikot @ 13.11.2017, 10:02) *
...
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
...

Вот здесь хотелось бы уточнить: С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы?
gomed12
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2017, 20:31) *
С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы?

Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП.
kotpikot
Цитата(gomed12 @ 13.11.2017, 21:31) *
Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП.


Физически кабельный полуэтаж располагается под основными модулями. Т.е. если за 0,000 принимать чистый пол БКТП, то "пол" кабельного полуэтажа будет варьироваться примерно от -0,850 до -1,200 в зависимости от типоисполнения поддона. Поддон при этом как правило поднимают так, чтобы шов между ним и основными модулями был не менее 300 мм, т.е. чистый пол (0,000) будет с учетом толщины пола основного модуля около 400 мм над уровнем земли
Гость сочувствующий
Нашёл: ПУЭ, "ГЛ.2.3. Область применения, определения
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.
Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м"
Adams
1. Каким образом Вас, как будущего абонента этой или другой БКТП, беспокоит ее состояние? Получайте ТУ, выполняйте мероприятия со своей стороны. Вряд ли в ТУ вам вменят устранение причин протечек, зато в стоимости могут "учесть", а выполнят сами ))).
2. Поддержание в надлежащем состоянии имущество электросетевого хозяйства входит в обязанности Балансосодержателя.
3. Чтобы устранить последствия, необходимо провести мероприятия с целью выявления причин. Причинами может быть, помимо выше перечисленных - отсутствие или не рабочее состояние дренажа вокруг БКТП. Откачайте воду. Просушите. Смотрите откуда поступает.
Sn1x1
Цитата(kotpikot @ 13.11.2017, 9:02) *
Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу).
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру)
Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое??

Судя по вашему посту если полуэтаж полностью затоплен то это нормальное затекание, а не частичное местное просачивание. Чаще всего проблема в том что не установлена доска ввода, либо криво установлена, либо разбито отверстие шире чем необходимо, заведены кабеля и не загерметизированы в доске.
Вариант 1. Раскапывайте вводную -выходную сторону и оценивайте состояние вводов-выводов снаружи и принимайте решение. Нормальные БКТП гидроизолированы с завода - так что внешняя изоляция врядли решит вопрос.
Вариант 2. Откачивайте воду и осматривайте изнутри.

Если фундаментная часть здорова, то останется решить проблему покупки и установки по размерам вводной проходной доски. Если кабеля уже заведены, то увы придется поплясать с переустройством - перезаводками.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.