Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как называется?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


сынок
1) как называется, штанга иль рычаг, для отключения разъединителя который находится над уровнем глаз на столбе, там 10 тысяч вольт, этот разъединитель выключает подстанцию, там еще кольцо для земли отжимать и поворачивать рычаг, и нужно что то одевать на этот рычаг для безопасности, и есть ли специальный в продаже такая труба что ли?
гудвин 30
Цитата(сынок @ 1.11.2017, 7:24) *
1) как называется, штанга иль рычаг, для отключения разъединителя который находится над уровнем глаз на столбе, там 10 тысяч вольт, этот разъединитель выключает подстанцию, там еще кольцо для земли отжимать и поворачивать рычаг, и нужно что то одевать на этот рычаг для безопасности, и есть ли специальный в продаже такая труба что ли?

Стр 33 и далее.Одна из разновидностей.
сынок
все правильно, только чем можно поворачивать, не руками же? есть ли специальные приспособления не обязательно под этот случай, наверняка на громадных территориях с электрическими узлами, вроде городских тэц, где куча всяких агрегатов, и там должны пользоваться супер удаленными штуками, типо (оперативная штанга) для включения чего нибудь, или работ. не охота делать кусок трубы, из описанного там, кронштейны, хомуты да болты. нужна как оперативная штанга но с дыркой внутри.
Ваня Иванов
Уважаемый сынок! Вы абсолютно правильно задали свой вопрос. Для оперирования приводом ПРНЗ-10 существует такой инструмент, но найти его не так-то просто и стОит он бешеных денег:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
...но ведь жизнь ещё дороже! icon_smile.gif
с2н5он
марку не подскажете?
Гость_Алексей_*
Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2017, 12:28) *
Уважаемый сынок! Вы абсолютно правильно задали свой вопрос. Для оперирования приводом ПРНЗ-10 существует такой инструмент, но найти его не так-то просто и стОит он бешеных денег:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
...но ведь жизнь ещё дороже! icon_smile.gif

А зачем ,просто взять металлическую трубу нужного размера как усилитель, одеть диэлектрические перчатки и вперед.
Zernomor
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 15:02) *
А зачем ,просто взять металлическую трубу нужного размера как усилитель, одеть диэлектрические перчатки и вперед.

Все пользуются трубами. Штангу ни разу в жизни не видел, а пожил не мало. Только прежде чем взять трубу и "Вперёд" надо снять нагрузку с подстанции. У разъединителей РЛНД нет дугогашения и при отключении под нагрузкой он может вспыхнуть синим пламенем.
Гость_Алексей_*
Это и слону понятно, что разъединители нельзя отключать под нагрузкой.
с2н5он
ну не надо так уверенно
Zernomor
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 16:03) *
Это и слону понятно, что разъединители нельзя отключать под нагрузкой.

Это хорошо, что слону понятно. Но есть ведь в нашей фауне и жирафы, до которых очень долго доходит.
Ваня Иванов
Цитата(Zernomor @ 2.11.2017, 13:17) *
Все пользуются трубами. Штангу ни разу в жизни не видел, а пожил не мало...

Труба, конечно, дешевле, однако изолирующая штанга всё же культурнее и безопаснее. К глубокому сожалению, далеко не все руководители, ответственные за обеспечение подчинённого им персонала необходимыми средствами защиты, это понимают. Понимание иногда приходит слишком поздно...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Zernomor

Весьма похоже на скрытую рекламу штанги. Лучше поищите параграф, который предписывает применять это устройство.
просто Гоша
Да уж. Сколько ни ремонтировал эти разъединители на 110 кВ, а такой приблуды ни разу не видел. Да и сомневаюсь, что она долго проживёт - штырь на который её одевают короткий, а усилие там достаточно большое - без трубы никак.
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 3.11.2017, 11:13) *
Да уж. Сколько ни ремонтировал эти разъединители на 110 кВ, а такой приблуды ни разу не видел. ...

Гоша, а как можно увидеть такую 10 кВ штангу на разъединителях 110 кВ?
просто Гоша
Да, невнимательный - не посмотрел, что она именно на 10 кВ. У нас таких нету. Тогда для десятки, возможно, и самое то.
Гость_Алексей_*
А теперь объясните зачем штанга?
с2н5он
для красоты
Гость_Алексей_*
Какая умная мысль.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.11.2017, 18:23) *
А теперь объясните зачем штанга?

Алексей, так Вы картиночку-то у Вани Иванова в 11 сообщении разверните в "полный рост", там всё чётко написано!
Zernomor
Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2017, 14:28) *
Уважаемый сынок! Вы абсолютно правильно задали свой вопрос. Для оперирования приводом ПРНЗ-10 существует такой инструмент, но найти его не так-то просто и стОит он бешеных денег:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
...но ведь жизнь ещё дороже! icon_smile.gif

Бешеные деньги это сколько? 10 см стальной трубки, 0.5 м круглого пластика, резинка... 100-200 руб с натяжкой.
Ixtim
Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2017, 18:28) *
Труба, конечно, дешевле, однако изолирующая штанга всё же культурнее и безопаснее. К глубокому сожалению, далеко не все руководители, ответственные за обеспечение подчинённого им персонала необходимыми средствами защиты, это понимают. Понимание иногда приходит слишком поздно...

во всех индейских проблемах, всегда виноваты, прежде всего, индейцы... icon_biggrin.gif это аксиома, к сожалению...
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.11.2017, 23:11) *
Алексей, так Вы картиночку-то у Вани Иванова в 11 сообщении разверните в "полный рост", там всё чётко написано!

Спасибо, все и без полного роста ясно. Мой вопрос был больше провокационный, но ни кто прикола не понял, я имел ввиду зачем заморачиваться со штангой, когда есть стальная труба, отрезал сколько надо(а вот здесь у кого сколько сил) и спокойно отключаете и включаете, штанга ни нужная приблуда, если конечно не жалко денег.
с2н5он
а по сопатке?
Гость_Алексей_*
Цитата(с2н5он @ 4.11.2017, 14:52) *
а по сопатке?

Подставляй
rosck
Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.11.2017, 11:48) *
зачем заморачиваться со штангой, когда есть стальная труба, отрезал сколько надо(а вот здесь у кого сколько сил) и спокойно отключаете и включаете, штанга ни нужная приблуда, если конечно не жалко денег.

Иногда нужно определённое усилие, для отключения РЛНД, особенно если попадается экземпляр, который пару лет не отключали. Боюсь, в этом случаи такую штангу можно легко свернуть. Тут лучше металлической трубы не справится с задачей.
сынок
Я пропал ненадолго, то что надо, спасибо большое Ваня Иванов!
сынок
Опа, поискал и не нашел нигде в интернете в продаже вот так вот.
Гость_Алексей_*
Не стоит искать, повторюсь еще раз, это не нужная приблуда. Ваня Иванов любит сгущать краски, сразу пугает смертью аппонента .Ручной привод разъединителя, элемент электроустановки нормально не находящийся под напряжением, как например ручные привода других аппаратов РВ, РВЗ, ВНА, у них свои ручки достаточно длинные, что на них тоже нужны изолирующие штанги?, конечно нет, перед оперированием одеваем боты, перчатки и за работу. В случае с РЛНД, допустим у нас есть это волшебная штанга, хорошо, тогда за колечко мы какой штангой будем дергать?(кто в теме тот знает что за колечко такое).
Сергей ДД
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 14:03) *
Это и слону понятно, что разъединители нельзя отключать под нагрузкой.
Ну, мы не слоны.
Цитата
В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5 %. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.


Вы про это колечко. Ну Вам наверное рассказали чем дергать и когда, при обучении.
Гость_Алексей_*
Хорошо, не нравится слон, пусть будет конь icon_biggrin.gif . Не беспокойтесь, мне про колечко рассказывали, а вот чем дергаете ВЫ и за что пока непонятно( если не поняли мой пост, прочтите еще раз, может быть дойдет).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.