Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторы тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ellektric0101
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
гудвин 30
Цитата(Ellektric0101 @ 27.10.2017, 10:55) *
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.

Если вас не смущает пробивное напряжение изоляции корпуса ТТ то можно.Можете дополнительно обмотать кабель стекло лентой в месте где ТТ.Вот только в месте где будет проходить кабель через отверстие ТТ ни должно быть экрана. icon_biggrin.gif
Ellektric0101
Кабель АПвП экранированный, проблем с изоляцией не будет, т.е. жила-изоляция-экран-небольшая изоляция сверху кабеля. напряжение 6 кВ идет по внутренней жиле, экран заземляется. Экран разделать на безопасном расстоянии от ТТ, и косичку пропустить обратно через ТТ (рядом с кабелем в том же отверстии ТТ), чтобы не было тока через экран. Будет ли адекватно измерять ток, проходящий через центральную жилу?
гудвин 30
А зачем пропускать экран через ТТ его можно провести снаружи.
А ток что в 0.4 что в 6 это же ток а не напряжение. Вот с трансформатором напряжения не прокатит.
И вы не написали на сколько у вас ТТ, будет у вас при 6кв такой ток.
Ellektric0101
Рассчитываю установить 100/5. Экран для полной безопасности. Выпускают ТТ "Бублики" типа ТВ, но они дорогие и мне не нужно вторичных обмоток больше одной. Читал про установку трансформаторов нулевой последовательности, экран прозрачен для частоты 50 Гц, но его разделывают и разворачивают обратно через ТТ, чтобы не было тока, который протекает в виде наводок по экрану, заземленному с двух сторон. Вопрос про сечение жилы к отношению отверстия ТТ (т.е. расстояния обмоток ТТ до жилы). И вообще, может в будущем все старье заменить. Сейчас учет по 2-м фазам и ячейки не рассчитаны на установку аналогичных ТТ на третьей.
гудвин 30
на картинке, а остальное тут https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257
Ixtim
есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово ведёт к попадалову...
mic61
Цитата(Ixtim @ 28.10.2017, 17:13) *
есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово ведёт к попадалову...

Точно так! При появлении замыкания на землю, или перемежющегося 2-х фазного КЗ, когда дуга гуляет по всему ЗРУ, высока вероятность того, что прошьет именно там, где тонко - изоляцию ТТ.
И еще вопрос: а как Вы собираетесь проводить высоковольтные испытания перед вводом в эксплуатацию? Их же никто не отменял.
Ixtim
Цитата(mic61 @ 28.10.2017, 22:33) *
...а как Вы собираетесь проводить высоковольтные испытания перед вводом в эксплуатацию? Их же никто не отменял.

скорее всего никак... напишут липовый протокол и дело с концом... сейчас такое сплошь и рядом...
Ellektric0101
Объясните, в каком месте не пройдет ВВ испытания? Где должно пробить ВВ кабель, изоляцию между экраном и центральной жилой?
Ellektric0101
Я просил ответить по существу, а не, что будет, если в ячейке случится аварийная ситуация. В случае аварии и ВВ ТТ могут пострадать и др. оборудование. Для этого вторичка заземляется, так же, как и в моем случае. С изоляцией ТТ 0,4 кВ проблем нет, т.к. повторюсь помимо ВВ изоляции кабеля, не убирается экран и он заземляется с двух сторон. Почему экран можно не убирать в этой ветке должны знать. По этому принципу устанавливают ТТ типа ТВ (это большие тороидальные ТТ). Вопрос такой: можно ли при таком соотношении центральной жилы и магнитопровода ТТ получить приемлимую точность измерений (лучше, как написано в паспорте). Недаром "бублики" имеют мощный магнитопровод. Заранее спасибо.
Гость_Инспектор_*
Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разобраться, как осуществляется измерение силы тока в трёхфазных цепях, и для чего существуют и применяются трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП), которые многие называют "бублики". Когда вы поймёте, в чём заключается разница между измерительными ТТ и ТТНП, ваш идиотский вопрос исчезнет сам собой.
Гость
Цитата(Гость_Инспектор_* @ 1.11.2017, 14:49) *
Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разобраться, как осуществляется измерение силы тока в трёхфазных цепях, и для чего существуют и применяются трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП), которые многие называют "бублики". Когда вы поймёте, в чём заключается разница между измерительными ТТ и ТТНП, ваш идиотский вопрос исчезнет сам собой.


Не понявшие или не до конца читавшие, что писал выше про трансформаторы нулевой последовательности, которые затронул в качестве примера по подключению поверх экрана, прошу не отвечать, дабы не засорять форум своими умными высказываниями. Вопрос остается тот же, но будем измерять ток трансформатором тока (именно ТТ 0,4) на одной фазе, чтобы упростить вопрос. (бубликом называют любой, если что, тороидальный трансформатор)
Roman D
Экран в кабеле, в частности, применяется для равномерности распределения электрического поля. Если поле распределяется неравномерно, в местах скачков напряжённости изоляция быстро разрушается. Даже воздушный пузырь внутри соединительной муфты приводит рано или поздно к пробою. Думаете, для чего некоторые поверхности кабелей и муфт покрываются проводящим составом на основе сажи? Именно для равномерности.

А вы тут хотите снять экран и намотать синей изоленты? То, что нужно.