Гость_Николай_*
20.10.2017, 10:39
Добрый день.
Пож-ста помогите с решением проблемы.
Схема подключения:
Дифавтомат на входе (ABB), далее 2 УЗО и 20 автоматов.
Проблема:
Дифавтомат на входе не включается (точнее включается, но один раз из семи), при включенных автоматах.
Если выключить все автоматы и УЗО и потом включить дифавтомат на вход - все работает нормально (не вышибает). Последовательне выключение автоматов ничего не дало - дифавтомат на входе не включается при любом включенном автомате. Кнопка тест на диф автомате работает, если откинуть провода которые идут в квартиру - дифавтомат включается нормально.
Проводка свежая, делал электрик из Жилищника, потом вызывал из Мосэнерго, проблему решить не удалось.
S-cream
20.10.2017, 10:43
фото внутренностей щитка в студию.
Раньше работало или проблема была всегда?
Перепутаны PE и N или есть замыкание PE и N.
Гость_Николай_*
20.10.2017, 13:12
Цитата(Гость @ 20.10.2017, 10:47)

Перепутаны PE и N или есть замыкание PE и N.
Если есть замыкание, почему не вышибает включенные автоматы и входящий дифавтомат?
Y.Kharechko
20.10.2017, 13:26
Вам указали возможную причину. Проверьте нейтральные и защитные проводники во всей электроустновке.
S-cream
20.10.2017, 14:10
Николай, потому что замыкание нуля и земли между собой - не то же самое, что замыкание фазы с нулём и/или землей.