Есть УЗО ABB FH202.
На лицевой части вопросов к нанесённым обозначениям нет, а вот одно маркированная надпись на боковой поверхности вызвала у меня вопрос.
Что означает запись Ut_min = 170V ?
___VITOS___
16.10.2017, 9:18
Это минимальный уровень напряжения, необходимый для безусловной сработки кнопки теста на УЗО.
Благодарствую за конкретный ответ!
А то я никак не мог понять, что означает "испытуемое напряжение" для данного УЗО - то ли нечто специфическое при производстве, то ли что-то ещё.
Теперь всё понятно....