Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новая люстра и старые бра
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


archer_mus
Мастер подключил новую люстру и настенные бра стали включаться только если включён свет одной группы ламп, от второй не реагируют.
Пятирожковая люстра на двух клавишах включения, бра запитаны из скрытой проводки с включателями на их корпусе. Схему разводки проводов прилагаю.

--------о
--------о о-------- коричневый
--------о

--------о
--------о
--------о о-------- синий
--------о
--------о

--------о о-------- желтый
--------о

Есть ли способ решить проблему?
S-cream
Есть.
Ваша схема понятна только вам. Косяк либо в месте подключения бра, либо в выключателе. Все зависит от того, что и откуда у вас разведено.
гудвин 30
Судя по описанию, у вас вот так.
Цепь земли не рисовал.
А мастер просто супер.
просто Гоша
гудвин 30, снимаю шляпу. Как перевёл?
razread
Если бра запитаны с распред коробки, то исправить можно преподключением, а если "мастер" врезался в транзитную проводку которая идёт на люстру то тут проблемы. Есть два варианта: 1. прокинуть новую линию, хотя бы одну жилу с распред коробки на бра; 2. Люстру перевести на 1 клавишу, провод второй клавиши соединить с подачей а выключатель.
archer_mus
Спасибо за ответы. Особенно за схему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.