Гость_Андрей_*
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста добрые люди в чем может быть проблема и как исправить. Было электричество в гараже, подключили сварочный аппарат и через пару минут электричество ушло ))). Лампы освещения стали еле еле светиться, а на следующий день вообще все погасло. Пришел электрик, проверил и говорит, что нет больше фазы на вводе в гараж. Взял в соседней коробке перекинул этот провод на другой, электричество появилось. Но возникли проблемы следующего характера лампы накаливания после включения работают минут 10-30, а потом с характерным хлопком гаснут. Пытался поработать болгаркой, через пол часа сгорела нафиг. Также горят с хлопком и люминесцентные лампы на 30 Вт. Подводка проводов идет в металлических трубах, у каждого гаража коробка и понять какой провод откуда и куда идет не представляется возможным (имею ввиду какой провод от щитка идет именно к моему гаражу). Гаражи построены 30 лет назад, электрика своего давно нет. Электрик который перекинул провод успешно слился, по телефону подсказать ничего не может, говорит смотреть нужна и не приходит ))).
S-cream
Ищите другого электрика.
Проблема может иметь десяток причин.
Хоть мультиметр есть?
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Пришел электрик, проверил и говорит, что нет больше фазы на вводе в гараж. Взял в соседней коробке перекинул этот провод на другой, электричество появилось.....Но возникли проблемы...Электрик который перекинул провод успешно слился
Потому и "слился" Ваш электрик, что понял свою ошибку, подав в Ваш гараж напряжение 380 Вольт. censor.gif
просто Гоша
Цитата
... у каждого гаража коробка и понять какой провод откуда и куда идет не представляется возможным
Эт как так: "не представляется"? Если есть коробки то в них и должно быть соединение с общим кабелем (ну или через несколько гаражей). Или вы считаете что с каждого гаража проброшен свой кабель до щитка?

Зы. Электрик правильный - правильно говорит:
Цитата
смотреть нужна ...
Гость
Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 18:19) *
Ищите другого электрика.
Проблема может иметь десяток причин.
Хоть мультиметр есть?

мультиметра нет.
Еще при перегорании ламп освещения пробки выбивает в щитке.
Гость
Цитата(Rezo @ 22.9.2017, 18:23) *
Потому и "слился" Ваш электрик, что понял свою ошибку, подав в Ваш гараж напряжение 380 Вольт. censor.gif

Была такая мысль у меня, спрашивал у этого электрика, он сказал, что такого быть не может.

Цитата(просто Гоша @ 22.9.2017, 18:31) *
Эт как так: "не представляется"? Если есть коробки то в них и должно быть соединение с общим кабелем (ну или через несколько гаражей). Или вы считаете что с каждого гаража проброшен свой кабель до щитка?

Зы. Электрик правильный - правильно говорит:

В коробке у моего гаража всего 2 провода, вот электрик и сказал, что там фаза пропала. В соседней коробке оказалось больше чем два провода, вот он и перекинул на другой, где по его мнению есть фаза. А от щитка куча проводов идет, часть в металлические трубы, часть просто под козырьком крыши. Смотрю некоторые отдельно от щитка напрямую в свой гараж подключали, не через трубы.
с2н5он
Цитата(Гость @ 22.9.2017, 19:45) *
Была такая мысль у меня, спрашивал у этого электрика, он сказал, что такого быть не может.

и Вы ему верите?
Гость
А такое в принципе возможно, что подключили один провод, а на нем 380 В ? Электроприборы работать будут, но будут гореть ? И лампы освещения горят через некоторое время после включения ? А если например ноль полностью отгорел такого не может быть ?
Гость
Цитата(с2н5он @ 22.9.2017, 19:05) *
и Вы ему верите?

нет конечно. Сейчас вообще специалистов найти сложно. На словах все специалисты, а по факту приходят и косячат только. Когда ремонт в квартире делал не мог сантехника нормального найти, чтобы в квартире подключить смесители, технику. Один пришел поковырялся, говорит завтра приду доделаю и пропал, по телефону сказал, что первый раз видел такую технику и смесители и сделать не сможет ))). Второй пришел одно сделал, второе сломал и убежал. В итоге сам все сделал и вот 4 г как все работает, без аварий )))). Вот и с электричеством пока видно сам не разберешься ничего хорошего не будет.
S-cream
На 380 похоже, конечно.
Если есть желание разобраться, то без индикаторной отвертки и мультиметра даже начать не получится.
Для начала индикаторкой пощупать оба отверстия в розетке.
Гость
Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 19:30) *
На 380 похоже, конечно.
Если есть желание разобраться, то без индикаторной отвертки и мультиметра даже начать не получится.
Для начала индикаторкой пощупать оба отверстия в розетке.

Индикаторка светится в обоих. Также светится и на проводах которые в коробке на улице, откуда ввод к щитку. Так может электрик просто ноль подсоединил на фазу ? Или такое невозможно, что на одном и втором проводе две фазы ?
Гость
Электрик по поводу свечения индикаторной отвертки, пояснил, что она светится и на нуле. Как я предполагаю развивалась ситуация. Подключили сварку, отгорел ноль. Где отгорел найти не реально, т.к. от гаража до щитка метров 150, провода в трубах, в коробках у каждого гаража куча скруток всяких. В гараж от своей коробки ввел все новыми проводами, разобрал щиток, все перебрал, с контактами все норм, разводку по гаражу сделал тоже новыми проводами. В моем понимании в гараже должно быть все нормально. Смущает, что при перегорании ламп освещения выбивает пробки в моем щитке, электрик по телефону предположил, что проблема внутри гаража, типа происходит короткое замыкание. Но по чему оно происходит не сразу после включения света, а только после перегорания ламп освещения. При включении электроприборов они работают, но потрескивают и искрят немного, в моем понимании если бы было короткое замыкание во внутренней сети (в гараже), то не работали бы они сразу.
razread
Странный человек icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Ему закинули 2 фазы в сеть, а он продолжает лампочки, болгарки упорно жечь. Очень надеюсь что от бывшего ноля ничего не было заземлено. icon_rolleyes.gif
savelij®
А может не стоит делать диагностику дистанционно? Так и до беды недалеко.
А специалиста адекватного не найти, возможно, потому что ищете за три копейки...
S-cream
Индикаторка светится одинаково ярко в обоих отверстиях?
Потрескивание приборов и прочие симптомы приводят нас все ближе к 380.

Настоятельно не рекомендую исправлять самостоятельно. Найти по гаражам у мужиков тестер, думаю можете?
Гость
Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 20:57) *
Индикаторка светится одинаково ярко в обоих отверстиях?
Потрескивание приборов и прочие симптомы приводят нас все ближе к 380.

Настоятельно не рекомендую исправлять самостоятельно. Найти по гаражам у мужиков тестер, думаю можете?

Спасибо за ответы. Светится одинаково. Ну тестер нужен я так понимаю, чтобы убедится, что 380 там и все ? Я думаю проще всего наверное подключится к коробке у какого-нибудь гаража ближе к общему щитку (у кого со светом в гараже все нормально), да в гофре подвести к своему гаражу. Как думаете ?
S-cream
Прежде чем экспериментировать, надо убедиться в причине.
Поэтому думаю, что надо сначала проверить.
Эксперименты методом научного тыка до добра не доводят.
Гость
Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 21:44) *
Прежде чем эксперементировать, надо убедиться в причине.
Поэтому думаю, что надо сначала проверить.
Эксперименты методом научного тыка до добра не доводят.

Думаете, что могут быть иные причины неисправности чем 380В ? При таких признаках возможны какие-то неисправности во внутренней сети (после моего щитка) ? Мне до сих пор не понятно также почему пробки выбивает в моем щитке при перегорании ламп освещения. Разве это нормально ? Или так и должно быть.
S-cream
Срабатывание автомата при перегорании ламп накаливания - это норма.
Другие причины могут быть. Обсуждать - не вижу дальнейшего смысла без хотя бы замера напряжения.
Гость
[quote name='S-cream' date='22.9.2017, 22:01' post='477985']
Срабатывание автомата при перегорании ламп накаливания - это норма.
Другие причины могут быть. Обсуждать - не вижу дальнейшего смысла без хотя бы замера напряжения.


Спасибо.
просто Гоша
Очередной раз порадовался, что знаю и умею делать ту элементарщину от которой многие шарахаются. Значит с голода не помру. icon_smile.gif

Флуд, конечно, но если не секрет сколько вы заплатили этому вашему "электрику"? И где вы его отыскали? Он вам, значит, подключил ваш гараж и дёру быстрее без всякой проверки. Так штоль?
razread
Почему без проверки? Лампочку включил, показал что горит, и свалил, а она подлюка аж минут 15, а может и 30 мучилась, и то не дала понять что то не то, пришлось ещё кучу техники уложить, чтоб пришла мысль о том что "есть проблемы" icon_cool.gif
шахтер
Цитата(razread @ 23.9.2017, 0:43) *
пришлось ещё кучу техники уложить, чтоб пришла мысль о том что "есть проблемы" icon_cool.gif

КРАСАВЕЦ. Одно не пойму у вас что техника кончилась,и палить больше нечего? Соберите по гаражах болгарки палите дальше, пока у вас не появится мысль позвать другого электрика. Я верю она должна появится. fun.gif
Ixtim
Цитата(savelij® @ 22.9.2017, 20:39) *
А может не стоит делать диагностику дистанционно? Так и до беды недалеко.
А специалиста адекватного не найти, возможно, потому что ищете за три копейки...

+5. Желание сделать "на халяву" прослеживается красной нитью... поэтому "электрики" находятся не лучшие... но недорогие icon_wink.gif