Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП,
от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР.
Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС.
Указывают текущие
-фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ
-линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ
На стороне 0,4 кВ
- 30 В,170 В, 230 В
ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате
оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили.
При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора.
Включают КТП в работу.
В результате у потребителя горит компрессор холодильника.
Заключение РЭС:
перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации.
(далее заключение об осмотре компрессора и выводы)
У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети.
Просьба высказать своё мнение.
И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС)