Y.Kharechko
ГОСТ Р 50571.7.706–2016 следует исправить и переиздать
http://y-kharechko.livejournal.com/40780.html
20 марта 2017 г.
Показаны некоторые ошибки, допущенные в ГОСТ Р 50571.7.706–2016/ МЭК 60364-7-706(2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями». Сделан вывод о необходимости его переиздания после исправления всех ошибок.

ГОСТ Р 50571.7.706–2016: вопросы к Росстандарту
http://y-kharechko.livejournal.com/43942.html
24 апреля 2017 г.
Опубликовано письмо в Росстандарт с просьбой разъяснить терминологию и требования ГОСТ Р 50571.7.706–2016/ МЭК 60364-7-706(2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями».

Ответ Росстандарта от 17.05.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/45943.html
24 мая 2017 г.
Приведено письмо Росстандарта от 17.05.2017 № 707-ОГ/03, которое содержит дезинформацию о моём обращении и отписку вместо разъяснения терминологии и требований ГОСТ Р 50571.7.706–2016.

Ответ Росстандарта от 22.05.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/46251.html
25 мая 2017 г.
Приведено письмо Росстандарта от 22.05.2017 № 764-ОГ/03, которое не содержит необходимых разъяснений терминологии и требований ГОСТ Р 50571.7.706–2016, а также комментарии к письму.

Обращение в Правительство Российской Федерации по письму Росстандарта от 17.05.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/47078.html
9 июня 2017 г.
Приведено обращение в Правительство Российской Федерации, в котором сказано о дезинформации, содержащейся в письме Росстандарта от 17.05.2017 № 707-ОГ/03.

Ответ Аппарата Правительства Российской Федерации от 13.06.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/47792.html
17 июня 2017 г.
Приведено письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 13.06.2017 № И-92606, которое содержит уведомление о направлении в Росстандарт обращения в Правительство РФ с просьбой сообщить о принятых мерах, посредством которых будет исключено распространение дезинформации сотрудниками Росстандарта.

Ответ Росстандарта от 25.08.2017
https://y-kharechko.livejournal.com/56469.html
20 сентября 2017 г.
Приведено письмо Росстандарта от 25.08.2017 № 14417-ОМ/03, которое не содержит ответов по существу заданных вопросов о некоторых положениях ГОСТ Р 50571.7.706–2016/ МЭК 60364-7-706(2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями».
2
ГОСТ Р 50571.7.706 очень хороший с точки зрения обоснования приговора суда. Его нельзя выполнить, а сославшись на него и "выполнив" нарушишь требования. Если кто погибнет от тока, виновный заранее известен.
Олега
Цитата(Y.Kharechko @ 20.9.2017, 23:54) *
Приведено письмо Росстандарта ..

И что делать дальше ?
2
Копить деньги на хорошего адвоката.
Олега
Я не у Гостя№2 спрашивал. Интересно, что Ю.Вл. предпримет.
1
Цитата(2 @ 21.9.2017, 8:26) *
ГОСТ Р 50571.7.706 очень хороший с точки зрения обоснования приговора суда. Его нельзя выполнить, а сославшись на него и "выполнив" нарушишь требования. Если кто погибнет от тока, виновный заранее известен.

Для суда нужно запастись официальными ответами по каждому пункту ГОСТ Р 50571.7.706. Хотя получить толковый ответ не удастся. Поэтому безопасней забыть о ГОСТ Р 50571.7.706.
2
Забыть о ГОСТ Р 50571.7.706 не получится. Проводящие помещения со стесненными условиями часто встречаются. Их как-то нужно обрабатывать.
Y.Kharechko
Безобразная ситуация. Стандартом нельзя пользоваться, поскольку ссылка на него чревата последующим уголовным преследованием. В нём написано: сделай то, не знаю что. Росстандарт не способен разъяснить его требования.
Y.Kharechko
Анализ ответа Росстандарта от 25.08.2017
https://y-kharechko.livejournal.com/61285.html
5 декабря 2017 г.
Приведён краткий анализ ответа Росстандарта от 25.08.2017 № 14417-ОМ/03 на обращение с просьбой разъяснить некоторые требования ГОСТ Р 50571.7.706–2016/ МЭК 60364-7-706(2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями».