Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка для вентилятора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Stanis
Добрый день. Делал в ванной ремонт. За плитку положил провод 2х1,5 для вентилятора на вытяжку. Плитку положили, натяжной потолок натянули. И вот решил подключить вентилятор, а он не работает... Вообщем, подключен от лампочки, проводка 3х2,5 которая идет на свет, к ней подключил провод для вентилятора, то есть к фазе и нулю, земля просто так болтается. Так вот когда все подключено, проверяю конец провода для вентилятора, индикаторной отверткой, ничего не горит, ни первый ни второй провод. Стоит мне отключить кабель с нуля, как индикаторная отвертка сразу же загорается, причем на 2х проводах. Выключатель 2х клавишный. Объяснил как мог.

Может кабель для вентилятора где то перебит?
eugevict
А просто прозвонить на целость провода не проще ?
просто Гоша
Прозвонить чем индикаторной отвёрткой? icon_wink.gif
Он жеж пишет: "как мог" - на большее значит не способен.
karcus
А вентилятор до того, как его установили в ванную, работал?

Да и наличие/отсутствие напряжения необходимо проверять вольтметром, а не инд.отверткой.
Из России
Зовите электрика.
Что-то намудрили с выключателем. Это вариант 1.
Вариант 2 - при установке натяжного потолка/плитки что-то перебили.
eugevict
Цитата(просто Гоша @ 19.9.2017, 2:58) *
Он жеж пишет: "как мог" - на большее значит не способен.

Вообще-то Он пишет "объяснил как мог".
А прозвонить можно "контролькой", взяв фазу и ноль с другой розетки, но еже ли и это не в мочь тогда точно надо звать электрика.
razread
Всё очень просто. У вас перебит скорее всего фазный провод! Фаза до места подключения вытяжки не доходит, отключаете ноль появляется фон на двух проводах сразу. Чтоб убедится на 100% нужна прозвонка.
Stanis
Цитата(razread @ 20.9.2017, 10:31) *
Всё очень просто. У вас перебит скорее всего фазный провод! Фаза до места подключения вытяжки не доходит, отключаете ноль появляется фон на двух проводах сразу. Чтоб убедится на 100% нужна прозвонка.

Да все верно, сегодня купил мультиметр и сделал прозвон, все как и говорили, фаза разорвана. Всем спасибо за помощь. Жаль конечно что теперь с вытяжкой что то делать надо, кабель уже не вариант прокладывать.
razread
Почему не вариант, в тоненьком кабельном канале ( можно даже самокляещемся)ШВВП протяните и всё. А так ничего больше то и сделать невозможно. Либо отказаться от вытяжки.
Есть ещё вариант взять прибор для поиска обрыва, найти место обрыва только в том месте раздолбать, соединить и замазать icon_biggrin.gif
просто Гоша
Ну или под плинтусом потолочным пенопластовым прокинуть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.