Гость_Aleksey_*
Здравствуйте,

Сегодня задался теоретическим вопросом какое сечение выбрать для медного провода на лампочку которая потребляет 1 А тока? Тоесть могули я теоретически использовать провод который расчитан на 1А или мне нужно добавить запас сечения учитывая что возникает сопративление в проводе? Если нужно, то сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток?

Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2

Помогите пожалуйста прикинуть сколько нужно добавить квадрат к проводу учитывая сопратевляемость
Гость
А можит сначало есправить ашибки?
Ixtim
зочем вы цыпляетесь к ошыпкам, они неескажают смысла саапщения
rosck
Для ответа на Ваш вопрос нужно ещё знать напряжение, длинну провода и сколько допустимо потерять.
haramamburu
rosck, а он про это и не спрашивал))) Он может в люстре коммутацию делает icon_wink.gif
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Aleksey_*_*)
...сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток?
Провод с любым сечение будет нормально проводить ток.
Сначала в себе разберитесь, что хотите, а потом исходя из этого сформулируйте правильно свой вопрос....
rosck
Цитата(haramamburu @ 17.9.2017, 13:14) *
rosck Он может в люстре коммутацию делает icon_wink.gif

Откуда Вы знаете, может он трех вольтовую лампу от двух пальчиковых батареек запитать хочет.
гудвин 30
Цитата(Гость_Aleksey_* @ 17.9.2017, 1:29) *
Здравствуйте,

Сегодня задался теоретическим вопросом какое сечение выбрать для медного провода на лампочку которая потребляет 1 А тока? Тоесть могули я теоретически использовать провод который расчитан на 1А или мне нужно добавить запас сечения учитывая что возникает сопративление в проводе? Если нужно, то сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток?

Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2

Помогите пожалуйста прикинуть сколько нужно добавить квадрат к проводу учитывая сопратевляемость

Сформулируйте ваш вопрос.
Вас интересует падение напряжения.
Вообще вас должно интересовать такой вопрос, выдержит ли ваш провод при коротком замыкании в районе лампочки, тот ток при котором отключится ваш защитный автомат.Или ваш провод станет причиной вызова МЧС.Если ваш автомат на 10А то и провод должен держать 10А.
Marten
Гудвин 30... Вы забыли ТС послать в тырнет... Почитать об экономической плотности тока...
А автора, после этого, потроллить icon_smile.gif
Tad
При таких условиях провод надо выбирать, исходя в первую очередь из прочности, а не электрических параметров.
razread
Цитата(Гость_Aleksey_* @ 17.9.2017, 0:29) *
Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2


Ага а провод сечением 0,17 мм2 вы в тырнете нашли? icon_biggrin.gif
Никита66
Цитата(гудвин 30 @ 18.9.2017, 9:22) *
Если ваш автомат на 10А то и провод должен держать 10А.

Неверно! Автомат использую ПРОТИВ ПЕРЕГРЕВА ПРОВОДОВ - чтоб не вызывать МЧС!!!
Автомат защищает провода от перегрузки и КЗ. Диаметр проводки должен быть в 1.5 раза выше расчетного, чем номинальный ток автомата (сечение в 2,3 раза больше):
Термический размыкатель (биметалл) срабатывает по закону Iквадрат*t = const
Например: автомат «10А (С)» при 10А НЕ сработает, при 11А — сработает за 1ч, при 15А — 30мин, 20А — 18мин, 30А — 8 мин, 35А — 5мин,
НО 40А- 100мсек, 100А — 30...15мсек (в 2х последних примерах срабатывает электромагнитный размыкатель). Кроме того следует использовать автоматы с повышенной отключающей способностью, чтобы причиной пожара на стал автомат: например автомат SEZ с отключающей способностью 10кА

просто Гоша
Очень знаете ли познавательно (и я это даже в блокнотик себе записал). Видимо хорошо учились в школе/институте.
Только очень жаль, что вас там не научили здороваться при входе в какое либо общество ...
Pantryk
Цитата
Диаметр проводки должен быть в 1.5 раза выше расчетного, чем номинальный ток автомата

Скорее всего вы подразумевали длительно допустимый ток, а не диаметр. Исходя из логических соображений в этом есть некоторый смысл. Но вы видели, что по этому поводу (выбор защиты) пишут в стандартах DIN VDE (это те стандарты, на основе которых характеристики модульных аппаратов и устанавливаются)?
Эти стандарты не требуют такого соотношения.
Вот условия выбора оттуда
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz

Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка;
Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля,
In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного тока,
I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой
испытательный ток).

Чем обусловлена цифра 1,45 я так и не узнал, если кто знает - напишите. Но т.к. для модульных выключателей I2=1,45 In, то получается 1,45 In ≤ 1,45 Iz. Т.е. In ≤ Iz. Т.е по DIN VDE кабель с автоматом сравнивается только по надписи на морде автомата, а не по его I2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.