Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поверка ТТ 110 кВ в КРУЭ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Владимир_*
Подскажите кто знает каким образом поверяют ТТ-110 кВ в КРУЭ?
с2н5он
вместе со счётчиком
Гость
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?
sasha4312
Цитата(Гость @ 15.9.2017, 12:38) *
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?

А зачем подключать эталонный ТТ?
Отключаете линию для проведения ППР, подключаете прогрузочный трансформатор и прогружаете первичным током. К примету, если ТТ 600/5? то даете ток 600 ампер. Во вторичной обмотке ток должен быть 5 ампер плюс-минус допустимый процент погрешности, обычно 10%. Это, кажется, и для цепей защиты и для цепей измерения, точно не помню.
Еще, во время ППР, проверяется правильность подключения ТТ, при необходимости измерение нагрузки вторичных обмоток, и снимается вольт-амперная характеристика трансформаторов.
А эталонный ТТ с эталонным прибором, стоит на прогрузочном трансформаторе.
Сунцов Денис
Любые ТТ, независимо от класса напряжения, поверются следующим образом:
через поверяемый и эталонный ТТ пропускается один и тот же первичный ток (последовательное соединение)
вторички поверяемого и эталонного подключаются с разной полярностью на одну и ту же номинальную нагрузку вторичных обмоток, и измеряется небаланс тока в этой нагрузке на разных токах. В идеале небаланс = 0