Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: аскуэ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Александр чимба
есть КТП 10/0,4
нужна почасовая нагрузка. 8 отходящих фидеров. как поступить-- предлагают купить 8 счетчиков под аскуэ и опрашивать. но программа завязана под коммерческий учет. да и городить с модемакми или еще хуже с кабелем от конторы до тп не хачу. есть какой нить унифицированный аппарат куда можно завести аналоговый сигнал с счетчиков ис него уже снимать показания. или на флешку или через адаптор на ноутбук.(частота измерений достаточно раз в сутки PS пускаем новое оборудование)
гудвин 30
Там нет аналогового сигнала .Есть Замкнуто разомкнуто.И тянуть всего то кабель витая пара соединив все счетчики в параллель и присвоить им каждому сетевой адрес.Называется все это RS-485.У нас так сделано и свет и вода и газ на один комп в отделе энергетика.
Александр чимба
а программа какая? платная?
гудвин 30
Цитата(Александр чимба @ 14.9.2017, 7:59) *
а программа какая? платная?

Наша сделана на основе программы СП Сеть фирмы логика СПБ.
Сама программа в начальном виде бесплатная.Ссылку не могу дать тут на форуме ругаются.
Там на картинке в строке поиска найдете.
А вы вообще что хотите смотреть.Может я вас не понял.Вы хотите наблюдать оперативно,
напряжение и ток по фидерам. Или же потребление.Может вам достаточно поставить через ТТ и ТН просто приборы вольтметр и амперметр.
Александр чимба
раз в день опрашивать и смотреть нагрузку.новое оборудование. хотим проверить затраты в различных режимах работы.

а насчет програм которые идут со счетчиками (меркурий или энерго мера) кто-нибудь колхозил что?
гудвин 30
Цитата(Александр чимба @ 14.9.2017, 10:29) *
раз в день опрашивать и смотреть нагрузку.новое оборудование. хотим проверить затраты в различных режимах работы.

а насчет програм которые идут со счетчиками (меркурий или энерго мера) кто-нибудь колхозил что?

Посмотрел на сайте Энергомера, там вроде программа бесплатная.
И у них же к их программе есть головка оптическая как вы хотели.Прищол с ноутбуком подключился к счетчику и смотри.Что бы не тянуть вам линию.
Roman D
Не очень работал со скадами, но вот насчет "аналоговых". В счетчиках часто бывает "телеметрические" выходы (столько-то импульсов на квтч) по "токовая петле", к примеру.
Видал "концентраторы", к которым подключаются сразу несколько счетчиков на один канал связи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.