Цитата(Pantryk @ 6.9.2017, 16:02)

Основной лимитирующий фактор - нагрев. Для всех ответвлений обычно написан один и тот же номинальный ток. ...
Да, сечение обмотки трансформатора рассчитываются (по условиям нагрева в том числе) на
Номинальный (длительно допустимый) ток. И при работе РПН он (ток) действительно ограничивается на уровне 1,05 Iном при "задирании" напряжения стороны НН, т.к. перегруз трансформатора на 5% допускается длительно (ПТЭ.)
На 13-ой (и более) отпайке транс физически сможет "выдавить" 149,6 А и более из расчета габаритной мощности, а завод гарантирует длительную работу трансформатора при токе только 132,6 А на этой (и более высоких) отпайке.
Т.е. на "высоких" отпайках можно грузить транс до номинальной ("габаритной") мощности, но учитывать при этом наличие перегруза по току, и принимать меры по борьбе с перегревом (ограничение по времени и/или включение дополнительных охладителей.)