Добрый день!
На объекте в начале 2015г. был выполнен контур функционального заземления внутри здания, точнее под ним, на удалении на 30 метров в две стороны, были забиты измерительные колы, от колов к измерительному щиту привели кабель.
Спустя 2,5 года решили объект сдать, пригласили, вроде бы грамотных, людей для проведения испытаний, в их работе меня смутило то, что для проверки связи между колами и контуром, они использовали батарейку с лампочкой, т.е. "+" на один контакт лампы, массу через колы, землю, контур на второй контакт лампы, и для этих людей было удивлением когда лампочка загорелась. Теперь они упираются в то, что где-то есть контакт между колами и контуром, и на отрез отказываются мерить сопротивление специализированными приборами. Тот же опыт они проделывали с замыканием цепи на металлический пол, стоящий на бетонной плите, которая залита над функциональным контуром, сам пол заземлён на контур повторного заземления, функциональный и повторный контура по проекту не имеют общей точки по металлу, вообщем замкнув свой чудо прибор между FE и PE лампочка зажглась, по мне так ни чего удивительного, но для "профессионалов" этот показатель плохой знак!
Подскажите может я чего то не знаю и лампочка всё же не должна гореть, но данные действия я расцениваю как отсутствие квалификации у людей, и мозгов.