Добрый день! Господа специалисты, подскажите пжл., можно ли пропустить через каждый из трёх трансформаторов тока 500/5 одновременно 3 медные жилы по 50мм2. Трансформаторы питают счётчик.
Ввод на 500А, от него на 3 автомата по 160А.
Трансформаторы бесшинные.
Энергосбыт при приёмке узла учёта может забраковать.
Физически всё нормально, провода в окошке, меньше контактных соединений....
Но товарища "Энергосбыта" не переубедить, сталкивался.....
Я бы шинку организовал...
Гость_Игорь_*
20.8.2017, 19:29
Спасибо.
Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика?
Цитата
Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика?
Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.