горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж
Гость сочувствующий
Затяжку контактов проверяли? Сечение нулевого провода такое же как у фазных? Как то бы подробнее описали дефект, можно фото сделать.
Null
Имеется ли заземление в коттедже? Как оно подключено?
Гость_Алексей_*
Цитата(Null @ 15.8.2017, 11:34) *
Имеется ли заземление в коттедже? Как оно подключено?

А при чем здесь заземление?
Null
Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.8.2017, 16:44) *
А при чем здесь заземление?

При повторном заземлении после счетчика, при неравномерной нагрузке на ВЛ ток в нулевом проводнике счетчика присутствует даже при отсутствии нагрузки у конкретного потребителя. А при обрыве нуля на линии ноль в счетчике может и отгореть.
Сергей ДД
Несимметричная нагрузка, плохой контакт.

Цитата(Null @ 15.8.2017, 19:00) *
При повторном заземлении после счетчика ....
Совсем не сторонник подобного включения счетчика. Включайте так, и проблем не будет. Не правилам не инструкции на счетчик это не противоречит.
Из России
Цитата(Гость_сергей_* @ 14.8.2017, 21:57) *
горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж


Контакт плохой. Подтянуть! Можно пасты добавить.
шахтер
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,А заземление хреновое или все это вообще работает без заземления.Поэтому ноль до счетчика повторно и как положено заземлить. По розетками кинуть РЕ и всю электронику в те розетки только и включать. Если автор считает что заземление не при делах, я не против пусть делает как ему хочется.
Roman D
А ток-то хоть замеряли?
Сергей ДД
Цитата(шахтер @ 17.8.2017, 7:07) *
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,
Согласен и добавлю.
Если такая нагрузка, то даже распределение по фазам помогает слабо. Импульсные БП беда трехфазной сети.
чукча
Цитата(шахтер @ 17.8.2017, 4:07) *
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания

Да, это всё нелинейные нагрузки, которые сильно искажают форму тока, т.е. генерируют высшие гармоники тока.
А например третья и кратные ей гармоники в нулевом проводе не вычитаются, а наоборот складываются.
В результате ток нулевого провода может значительно превышать фазные токи, раза в полтора и более.
Roman D
Гостюшко-то сгинул, поленившись тупо ток в проводах померить, а мы тут гадаем, как авиаторы об том злосчастном военном Ту-154Б. Там известно чуть больше, чем марка самолёта и список погибших.
Поэтому пора прикрыть тему до явления сергея.