Гость_Игорь_*
14.8.2017, 16:54
Господа специалисты, подскажите пжл. Трансформатор с глухозаземлённой нейтралью. Подводится к щиту 3 фазы, а от щита распределяется на 1-фазные нагрузки, по 78 кВт на фазу. Какой будет ток в нулевом проводе? Суммируются токи всех 3 фаз? Нагрузка максимально симметрична, включаться- выключаться попеременно не будет, работает постоянно.
moshkarow
14.8.2017, 19:59
Про какую точку вы спрашиваете ?
суммируются геометрически
Гость_Игорь_*
14.8.2017, 20:23
Цитата(moshkarow @ 14.8.2017, 19:59)

Про какую точку вы спрашиваете ?
Благодарю за участие! Точка N1
moshkarow
14.8.2017, 20:25
теоритически - 0
В точка 2,3,4N ток будет по 325 А, а вот в точке 1N?
moshkarow
14.8.2017, 20:37
суммируются геометрически