При обрыве совмещенного нуля в двухпроводке до УЗО, последний защитит от протекания рабочего тока к заземленному эл. приемнику по сторонним проводящим частям конструкций и инженерным сетьям здания.
Цитата
Исходя из принципа работы УЗО, я и заявил , что (если допустим при нарушении изоляции возникла утечка фазного напряжения на корпус незаземленного прибора ) устройство сработает только в том случае, когда что либо, а чаще кто либо соединит этот корпус с "землей". Только в этом случае возникнет дифференциальный ток, необходимый для срабатывания УЗО.
Необязательно фазы. УЗО сработает еще, если проводимость сторонних проводящих частей, связанных с проводящими частями нагрузки и соединенных с этажным щитом или ГЗШ выше, чем у совмещенного нуля, проходящего через УЗО.