Доброго времени суток коллеги! Помогите разобраться в чем беда плиз. Имеется два компрессора ВП3-20/9 (132кВт). Перед запуском на реле напряжения цифры примерно такие (А-215В, В-218В, С-222В). Первый запускается нормально, а вот второй с трудом, в момент запуска 180В в среднем. После запуска 205В. В чем проблема может быть? Уже неделю мозг потрахивает.
Pantryk
28.7.2017, 10:28
В сечении и длине питающего кабеля
Tema4746
28.7.2017, 12:15
Цитата(Pantryk @ 28.7.2017, 14:28)
В сечении и длине питающего кабеля
Потрогал кабель, чуть больше чем тёплый, но не сказал бы что горячий. Стабилизатором не получится решить вопрос?
с2н5он
28.7.2017, 12:33
Вам про сечение, а Вы про температуру стабилизатор возможно устранит последствия, а не причину