В общем коридорном щитке на квартиру выделено 3 автомата, суммарной мощностью 25А (2,5мм2) + 16А (1,5мм2) + 16А (1,5мм2)
соответственно заходят 3 провода, на кухню-ванну-туалет, зал и спальню, и третий на детскую.

Нужно сделать щиток в квартире, но не хочется вести новый один общий провод по общему коридору (штробить или кабель каналом) по экономическим соображениям.

Что будет если все 3 провода, заходящие в квартиру соединить в квартирном щитке. Как будет ходить ток? По всем трем проводам давая общее сечение (5,5 мм2) или только по тому проводу, где меньше сопротивление и соответственно он расплавится и произойдет КЗ?
Костян челябинский
Плохая идея. Кстати, возникает периодически и вы можете попытаться найти эти темы. Если не найдёте или не поймёте поговорим
Tropicano
Цитата(Andre_san @ 27.7.2017, 15:13) *
Я так понимаю вы хотите за колхозить в квартире свой личный щиток с автоматами, правильно? Вопрос состоит в том, зачем это надо?

Чтоб развести всю электрику по квартире без скруток и распред коробок, напрямую на каждую розетку и светильник, увеличить количество автоматов.
Гость сочувствующий
Цитата(Tropicano @ 27.7.2017, 15:16) *
Чтоб развести всю электрику по квартире без скруток и распред коробок, напрямую на каждую розетку и светильник, увеличить количество автоматов.

Кроме этих трёх проводов на квартирный щиток должны прийти, в лучшем случае два ноля - рабочий и защитный, в зависимости от организации Вашего электроснабжения. По минимуму можно обойтись одним рабочим нолём.
Tropicano
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.7.2017, 18:48) *
Кроме этих трёх проводов на квартирный щиток должны прийти, в лучшем случае два ноля - рабочий и защитный, в зависимости от организации Вашего электроснабжения. По минимуму можно обойтись одним рабочим нолём.

Да, это понятно, все нули и заземления соответственно будут скручены как и фазы.
Поиском пользовался - но так и не понял, как будет ходить ток? Все же в каждом проводе свое удельное сопротивление...
Костян челябинский
Цитата(Tropicano @ 27.7.2017, 21:47) *
Все же в каждом проводе свое удельное сопротивление...

Вот именно. Потому эта идея и названа ошибочной. Скорее всего, ток не распределился пропорционально сечению

Смотрите в.сторону перетянуть кабель, привязавшись к.старым
Tad
Цитата(Tropicano @ 27.7.2017, 19:47) *
... так и не понял, как будет ходить ток? Все же в каждом проводе свое удельное сопротивление...
Так и будет ходить согласно законам Ома и Киргхофа. А сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения.


А удельное сопротивление одно и то же в каждом проводе, если провода из одинакового материала.

Гость
Да! Выделяй положенные 15квт иии всё.. Закон однако....
Теперьча выбираем "могутный кабель" и "хрущебу садим в сад"
Наплевать, на то что из КПТ, кабель "хлипкий" и трансформатор на пределе..., наплевать что на одну фазу 15кВт, главное закон!
А уж сечение кабелей, для Вашей кафешки, мы какнить скопом расчитаем... Без Омов всяких и Киргофов....
А всякие "поползновения" жителей - типа у меня холодильник гудит и не запускается, будем пресекать на корню. Будем советовать какой стабилизатор приобресть....
Гость
Простите
Попутал темы
Думал в 15 киловатт пишу..