Здравствуйте. Прошу помочь в вопросе эл. проводки на кухне.
Небольшая кухня в хрущёвке площадью примерно 7 метров квадратных. На кухне всего одна розетка (не накладная) на 16 А. Эта розетка соединяется сквозь стену с другой розеткой, которая выведена в комнату. Проводка скрытая алюминиевая 2,5 квадрата. В щитке на все розетки стоит автомат на 16 А, на свет стоит автомат 10 А, а вводной автомат в квартиру на 25 А.
Одной розетки разумеется не хватает. Сейчас на кухне 5 удлинителей тянутся друг за другом от этой единственной розетки. Сечение провода удлинителей 1 квадрат. В удлинители периодически подключается разная техника. Самые мощные из них: чайник мощностью 2,4 кВт и микроволновка мощностью 1,2 кВт. Они работают ни одновременно.
К той розетке, что выходит в комнату, подключается только старый элт телевизор.
Что планирую сделать:
Разумнее всего было бы проложить отдельные линии от щитка и поставить отдельные автоматы на розеточные группы, но сейчас нет такой возможности.
От одной единственной розетки на кухне планирую проложить в кабель-каналах размером 25х16 провод ПВС 2х1,5 , чтобы сделать ещё 5 дополнительных (уже накладных) розеток на 16 А и тем самым избавиться от надоевших удлинителей на полу.
Ещё раз оговорю, что самые мощные приборы на кухне (чайник и микроволновка) одновременно включаться не будут, что-то одно только.
Вопросы:
Есть информация, что открытая проводка на кухне вроде бы запрещена по правилам ПУЭ, но тем не менее многие прокладывают проводку в кабель-каналах несмотря на это.
Если моё решение безопасно, то как грамотнее сделать переход от алюминия к меди (проводка будет медная). Проблема в том, что родная розетка на кухне не накладная а утопленного типа , а мне нужно от неё проложить провод к накладным розеткам. Розетки будут соединятся последовательно.
Какой провод для проводки лучше подойдёт ПВС 2х1,5 или ВВГнг 2х1,5? Не рассматриваю ВВГнг так как боюсь перегнуть и сломать провод в местах изгиба (внутренние и наружные углы стен).
Часть провода будет проходить за холодильником. Будет ли греться кабель в кабель-канале в таком случае?
Ещё дополнительный вопрос:
На кухне также планируется подключать плиту мощностью по паспорту 2,8 кВт. На данный момент плита запитывается проводом ПВС 2,х2,5 длиной 14 метров через другую комнату ( провод проходит сквозь стены) так как нагрузка на единственную розетку на кухне и так приличная. Всё работает без нареканий. Вопрос прежний: безопасно ли это? Тянуть линию от щита к плите также как и в первом случае пока к большому сожалению нет возможности. Поэтому обходимся вот таким большим удлинителем для плиты.
Помогите пожалуйста разобраться какое принять решение: остаться на варианте с удлинителями или сделать пусть временную проводку в кабель-каналах от одной розетки. И что с плитой делать?