Прошу Вашей помощи в схеме подключения электрики в квартире, имеется вот такой электрощит
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
к нему дополнительно подвели 3 линии 3х2,5 медные: одна для духового шкафа+микроволновая печь, вторая для стиральной машины+электрочайник, третья для кондиционера.
Вопрос заключается в следующем, куда в щитке их подключить, нужны ли дополнительные узо и дифф автоматы или же на обычные отдельные вывести?

Если Вас не затруднит прошу нарисовать схему и посоветовать какие автоматы поставить (марку и номинал), а также подсказать нужно ли менять что нибудь в текущей конфигурации щитка.
Ваня Иванов
Цитата(GetOff @ 21.7.2017, 21:40) *
...Вопрос заключается в следующем, куда в щитке их подключить, нужны ли дополнительные узо и дифф автоматы или же на обычные отдельные вывести?
...прошу нарисовать схему и посоветовать какие автоматы поставить (марку и номинал), а также подсказать нужно ли менять что нибудь в текущей конфигурации щитка.

Уважаемый GetOff! Чтобы дать правильный и исчерпывающий ответ на Ваш вопрос, необходимо знать мощность (в кВт) всех Ваших бытовых электроприборов: духового шкафа, микроволновой печи, стиральной машины, электрочайника, кондиционера и что там у Вас есть ещё из мощных потребителей, кроме вышеперечисленного, возможно, холодильник, пылесос, плазменный телевизор и т.п. Поэтому "на глазок" на Ваш вопрос ответить невозможно - недостаточно исходных данных. Неплохо бы ещё узнать номинал вводного автомата, или у Вас его нет, а имеется только ВН-63А (Выключатель Нагрузки на 63А), так он ничего не защищает - это всего лишь обычный выключатель. Кроме этого хотелось бы узнать, на какой номинальный ток рассчитан Ваш счётчик электроэнергии? Не сгорит ли он, когда под Новый год вы врубите все эти электроприборы? Обычно в это время домохозяйки всё делают одновременно - и стирают, и жарят, и варят, и пылесосят, и делают себе причёску, пользуясь электрофеном, плюс хозяин смотрит плазменный телевизор мощностью 0,7 кВт и при этом ещё утюжит брюки утюгом в 2,5 кВт, да ещё работает холодильник (трёхкамерный), духовой шкаф с вытяжкой и кондиционер (а как же без него, ведь душно в однокомнатной квартирке-то), плюс ребёнок сидит за компьютером, а к розеткам подключены зарядные устройства для дебиль мобильников... icon_eek.gif
Сергей ДД
Еще работает водонагреватель и котел отопления.
Гость
Цитата(GetOff @ 21.7.2017, 21:40) *
Если Вас не затруднит прошу нарисовать схему и посоветовать какие автоматы поставить (марку и номинал), а также подсказать нужно ли менять что нибудь в текущей конфигурации щитка.[/font]

Найми специалиста.
Сергей ДД
Цитата(GetOff @ 21.7.2017, 21:40) *
к нему дополнительно подвели 3 линии 3х2,5 медные: одна для духового шкафа+микроволновая печь, вторая для стиральной машины+электрочайник, третья для кондиционера.
Вопрос заключается в следующем, куда в щитке их подключить, нужны ли дополнительные узо и дифф автоматы или же на обычные отдельные вывести?

Мало данных. Если по среднестатистическим, то:
1. Дух шкаф 4-6 кВт=25-30А плюс микроволновка 2 кВт=9А всего 35-40 А получается. На эту линию автоматик на С32( желательно побольше) и проводок на 4 мм2, на 2,5 маловато, и есть возможность при полной мощности, что отключится когда микроволновка включена.
2. Стиралка 2,5 кВт=12А плюс чайник 2,2 кВт=10 А всего 22А, автоматик на С25, проводок на 2,5 мм2 пойдет если не очень длинный.
3. Кондиционер С16.

УЗО или Дифф общий(если помещение одно) и вывести на отдельные автоматы. Неизвестна общая разрешонная мощность, что подключено к АВ С40, к кухонному Дифу С16.


Всё мной написанное ориентировочно и нельзя принимать для исполнения, для конкретики мало данных.
Ваня Иванов
Странный народ пошёл! Мы тут распинаемся, напрягаем мозг, пытаемся решить его проблему, а он свалил с концами... Вот и думай, или его там током убило, или всё же сам разобрался со своей проблемой? icon_confused.gif??:
Гость
Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2017, 13:38) *
Странный народ пошёл!

Пытается форумом заменить проектировщика.
Пусть наймет специалиста для решения всех вопросов на месте.
Гость
Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2017, 13:38) *
Странный народ пошёл!

Пытается форумом заменить проектировщика.
Пусть наймет специалиста для решения всех вопросов на месте.
Ваня Иванов
Уважаемый GetOff! Вы куда пропали?! Посмотрите мощности (в кВт) Ваших электроприборов и сообщите нам, возможно что-нибудь придумаем...