Всем добра и здравия!
Прошу помочь с проблемой организации электрической сети. Заселился в квартиру, а в одной из комнат очень странно работает проводка: рядом расположены выключатель люстры и розетка. При включении в розетку любых бытовых приборов загорается люстра, при включении этой включенной люстры выключателем свет становится немного ярче. В чём загвоздка?
Proton
Ах да. Если нагрузка в розетке маломощная, то она не работает при включенной люстре, а начинает работать только когда выключатель люстры выключен.
haramamburu
все просто, розетки там и не должно было быть... прост какой то умник хотел от кабеля включения люстры получить еще и розетку)))
Proton
Цитата(haramamburu @ 17.7.2017, 18:36) *
все просто, розетки там и не должно было быть... прост какой то умник хотел от кабеля включения люстры получить еще и розетку)))

Ага, значит розетка и люстра включены параллельно. Спасибо за разъяснение. icon_wink.gif
haramamburu
не, выключатель и розетка)))