Цитата(Ваня Иванов)
Давайте рассуждать логически: ± 4 °С – это погрешность для разности температуры переключения 7 °С, т.е. точность отклонения температуры переключения термостата от уставки, составляющей 20 °С.
Рассматривать следует от номинала, а точность (погрешность) - это уже другое и об этом можно было бы говорить в случае максимального и минимального гистерезиса.
Цитата(Гость_Гость_ффф_*_*)
Гистерезис отсчитывается не в обе стороны, как в классическом двухпозиционном регулировании, а только в одну сторону от предельной уставки.
С чого вдруг?
Это уже не гистерезис, а величина с учётом верхнего допуска.
Исходим из условий автора:
Цитата
Нормально разомкнутый контакт ( температура уставки 20 С )
- замыкается при температуре 20+7+4--=31
- размыкается при температуре 20-7-4=9
Значит относительно 20С, верний уровень срабатывания, будет равен 27 С, а нижний уровень срабатывания относительно 20 С, будет 13 С.
Это и есть величина гистерезиса, а не диапазон регулировки.
Все рассуждения по номиналу, без учёта возможного +4 по верхнему и -4 по нижнему уровню.
Если же говорить о предельно-возможном гистерезисе, то это действительно будет 22 градуса С.