Anatolie
Всем доброго дня!
У меня такой вопрос,при установке электро проводки в ванную комнату на стенке с боку от умывальника была предусмотрена розетка для всяких нужд фен,бритва и так далее.При финишных работах штукатурка плитка и установку розетки оказывается они мне ее похоронили.Чтоб выйти из ситуации решили подключить розетку к светильникам которые освещают зеркало над умывальником,но есть вероятность что будет большая нагрузка на выключатель (обычный настенный 220в) при включении фена и так далее,есть ли способ каким то образом убрать нагрузку с него.

Спасибо






просто Гоша
Ошиблись разделом - здесь вопросы задают профессионалы.

Гарантий такому вашему колхозу здесь никто не даст, как никто и не запретит. Сделайте - если проводка/соединения выдержат то выключатель тоже (они на 16 А расчитаны).
Ant29
Цитата(просто Гоша @ 13.7.2017, 10:46) *
. Сделайте - если проводка/соединения выдержат то выключатель тоже (они на 16 А расчитаны).

Выключатели на 10А часто бывают
Гость сочувствующий
Цитата(Ant29 @ 13.7.2017, 12:12) *
Выключатели на 10А часто бывают

Во времена СССР на жилом фонде у нас в основном 6-и Амперные шли. 6х220=1320 Вт - кто ж такие люстры вешал в типовой квартире? По факту выключатели с врубными контактами и больше могли выдержать, цветмета в те времена не жалели.