Nick38rus
Хотел купить фотореле на 7 кВт. Наружное освещение состоит из 25 столбов, с ДРЛ 250. Половина соотв-но не горит)) Но возможно будет ремонт или переход на светодиодку.
В магазине предложили альтернативу фотореле, контактор и фотореле на контактор. Предложили следующее Контактор КМН 11211 12А 230В/АС3 1НО TDM. И фотореле к нему, Cameloin LXP03 3300W. Так вот подойдет ли мне это оборудование и как подключать то это все.) Может кто обьяснить на пальцах. фаза и нейтраль проходит через коннектор, а коннектором управляет фотореле? И когда фотореле включается, то он включает коннектор?
Гость сочувствующий
Добрый день! Похоже Вы из начинающих электриков, поэтому постараюсь немного Вам подсказать. Что мы имеем? 25 опор освещения с лампами ДРЛ-250. У ламп ДРЛ есть такая характеристика, называется пусковой ток. Для ДРЛ-250 он составляет 4,5 Ампера. И этот ток протекает 5-7 минут (а в морозы и дольше), пока лампа не разгорится. Исходим из того, что Ваша линия освещения трёхфазная, тогда 25/3=8, т.е. 8 ламп на одну фазу. Считаем пусковой ток 4,5*8=36 А, вот от этого тока и надо отталкиваться. Названный Вами контактор, конечно проработает какое-то время, НО ... Далее, какая защита у Вас предусмотрена от перегрузки и токов КЗ - автоматический выключатель или тепловое реле? Где будет стоять контактор, такому исполнению контактора корпус нужен. По схеме включения: катушку контактора включаете через нормально открытые (НО) контакты фотореле, для этого не нужно фотореле на 7 кВт, можно гораздо меньше. Смотрите на какое напряжение рассчитаны контакты фотореле, если на 220 Вольт, то и катушка контактора должна быть на это напряжение. Вот пока всё.
Nick38rus

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот у мена расположение. Черный это ТП оттуда все питается. В магазине сказали контактор на 220. и фотореле на 220. Контактор хочу расположить в щитке железном на ТП около счетчика. А какое тогда лучше выбрать не подскажите? Ну из 25 столбов половина уже не горит если честно.
Гость сочувствующий
Цитата(Nick38rus @ 7.7.2017, 10:02) *
...

Цитата
В магазине сказали контактор на 220. и фотореле на 220. Контактор хочу расположить в щитке железном на ТП около счетчика. А какое тогда лучше выбрать не подскажите?

Вам нужен пускатель третьей величины (ток 40 А), не реверсивный, с катушкой на 220 В, с тепловым реле 40 А. Тип пускателя без разницы, главное приведённые характеристики. Смотрите на пускатели и определяйтесь какой Вам лучше подойдёт по габаритам, способу крепления ...
Цитата
Ну из 25 столбов половина уже не горит если честно.

Исходите из того, что рано или поздно светить будут все светильники. Но Вы не ответили на мой вопрос, разводка по опорам у Вас трёхфазная? Если нет, там будут другие расчёты.
Nick38rus
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.7.2017, 12:14) *
Вам нужен пускатель третьей величины (ток 40 А), не реверсивный, с катушкой на 220 В, с тепловым реле 40 А. Тип пускателя без разницы, главное приведённые характеристики. Смотрите на пускатели и определяйтесь какой Вам лучше подойдёт по габаритам, способу крепления ...

Исходите из того, что рано или поздно светить будут все светильники. Но Вы не ответили на мой вопрос, разводка по опорам у Вас трёхфазная? Если нет, там будут другие расчёты.



трехфазная разводка. Счетчик по крайней мере трехфазный стоит.

Цитата(Nick38rus @ 7.7.2017, 12:44) *
трехфазная разводка. Счетчик по крайней мере трехфазный стоит.


или подождите, вы имеете ввиду все освещение сидит на трех фазах? то есть на каждой фазе по 8 светильников? нет. Там на одной фазе сидит все освещение
Tad
Цитата
Смотрите на какое напряжение рассчитаны контакты фотореле, если на 220 Вольт, то и катушка контактора должна быть на это напряжение.
Смотрите, на какой ток рассчитаны контакты реле. Катушка контактора должна потреблять меньший ток. Надо делать защиту контактов реле в виде RC-цепи - нагрузка индуктивная.
Гость сочувствующий
Цитата(Nick38rus @ 7.7.2017, 11:50) *
...
Там на одной фазе сидит все освещение
...

Тогда и расчёт будет другой, соответственно и контактор и тепловое реле. 25*4,5=112,5 А.
На приведённом Вами фото, в правом верхнем углу, в рукописных набросках упомянут СИП 2х16,0. Собираетесь ремонтировать Ваше освещение? Если это так, то использовал бы СИП 4х16,0, сделал нормальную трёхфазную разводку, выравнял нагрузку по фазам, сетевая организация будет благодарна.