Pantryk
Цитата
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

Может кто-нибудь знает исходя из каких соображений такой категоричный запрет? Дело в том, что у меня есть нормативный документ на гаражи, где разрешен транзит через встроенный/пристроенный к дому гараж/стоянку. Экспертиза указывает на то, что это В-Iг и ПУЭ транзит запрещает. Нужно понимание из-за чего запрет, чтобы предусмотреть адекватные компенсационные мероприятия. Но выполнить скрытую (по терминологии ПУЭ) проводку нет возможности.
Олега
Почему нет ? сейчас в гаражах вижу в проектах строятся короба с требуемой стойкостью для транзита. Т.е. лотки зашиваются наглухо.
Pantryk
В моих реалиях нет никаких норм на огнестойкость. Есть только разрешение на транзит в одном документе и запрет в другом.