Здравствуйте!
Нужно от гаража (вру) кинуть до бани провод. По нагрузке подсчитал 4мм по меди подойдёт. Вопрос ВВГнг подходит по прокладке по воздуху(в гофре)? Если да то какой лучше использовать многодильный или одножильный? И в бане в гофре лучше много. или одножильный ? Всем заранее спасибо за ответ.
___VITOS___
Нагрузка бани трёхфазная или однофазная?

Для трёхфазной ВВГнг-LS 5х6 мм2
Для однофазной ВВГнг-LS 3х6 мм2

Прокладывайте ВВГ в гофре, ничего страшного. А лучше купить ПНД гофру и в землицу закопать. Там и по прохладнее.

По нагрузке как считали? Выше я намеренно написал 6 мм2, т.к. если Вы посчитали без запаса по мощности, то при прокладке по воздуху кабель будет также греться и от солнышка, помимо нагрева от тока, а при пиковых нагрузках это плохо.
Кстати, расстояние от бани до гаража какое?
И сколько кВт кушает баня, когда всё включено, интересно узнать.
Печка электрическая? если да, 4 мм2 не хватит (как и 6).

Внутри бани лучше использовать кабель РКГМ или аналог.
Volt380
натяните СИП и не выдумывайте..