Electrosman
15.6.2017, 14:56
Стоит задача подключить оранжерею, 1 фаза 0.6кв свет, 2 фаза 3.5кв кондиционер, 3 фаза ничего. подвод кабель 5х6. какой трансформатор не известно.вопрос, при таком распределении,ноль не отгорит и насколько сильным будет перекос напряжения на первую фазу,будут ли перегорать лампы?
Если следить за состоянием контактов, то ничего страшного не произойдёт. Не отгорит и не перегорят лампы.
Подключайте и пользуйтесь смело.
Если, конечно, в точке подключения имеется возможность подключения Вашей нагрузки....
Electrosman
15.6.2017, 15:49
Цитата(ЛЕША @ 15.6.2017, 15:10)

Если следить за состоянием контактов, то ничего страшного не произойдёт. Не отгорит и не перегорят лампы.
Подключайте и пользуйтесь смело.
Если, конечно, в точке подключения имеется возможность подключения Вашей нагрузки....
можно более обоснованный ответ,объясни пожалуйста почему, ничего страшного не произойдёт.
Берем стандартную ситуацию. на площадке есть три квартиры, все запитаны от разных фаз . В первой квартире работает стиральная машина, утюг и греется чайник.нагрузка 4,5кВт, в квартире №2 горит свет и работает телевизор, нагрузка 0,5 кВт, в третьей квартире дома нет никого, нагрузка ровно ноль. И ЧТО?? Поскольку от одного трансформатора питается не только три этих квартиры а весь квартал то трансформатору плевать. именно на эти три квартиры. с разницей по нагрузкам в несколько кВт. Вы что реально там собрались перекосить свою трансформаторную подстанцию мощностью в несколько сотен кВт своей нагрузкой в несколько кВт? Фантазируйте в меру, если сможете.
savelij®
15.6.2017, 19:40
Electrosman, ничего страшного не произойдёт с Вашими нагрузками, так как каждая подключается к фазе и нулю.
Ваш нулевой провод при таком сечении и указанных нагрузках не отгорит никогда, если обеспечите нормальный контакт.
Перекоса напряжения не будет, если вся линия от трансформатора до Вашей оранжереи имеет достаточное сечение и сам транс имеет мощность, достаточную для питания всех потребителей.
Если желаете конкретики, приводите конкретные данные по всей системе: мощность трансформатора, длина и сечение питающих линий, количество потребителей и их мощности с распределением по фазам.....
А на общий вопрос получаете общий ответ.
вашу нагрузку вообще от одной фазы можно питать, зачем 3 фазы у вас?
___VITOS___
17.6.2017, 15:43
Цитата(Electrosman @ 15.6.2017, 14:56)

2 фаза 3.5кв кондиционер
А уверены что кондиционер действительно 3,5 кВт электрической мощности?
Многовато для бытового кондея
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.