bahay
Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста. icon_cry.gif
S-cream
bahay, хрустальный шар в отпуске.
Tad
Цитата(bahay @ 9.6.2017, 19:38) *
Подключил 3-х фазный счетчик
Проверьте правильность чередования фаз.
bahay
Цитата(Tad @ 10.6.2017, 1:12) *
Проверьте правильность чередования фаз.

как проверить без прибора?
stydent64
Цитата(Tad @ 9.6.2017, 20:12) *
Проверьте правильность чередования фаз.

Вот это - ЗДОРОВО! Классный совет! А счётчику КАКАЯ РАЗНИЦА???
ТС - ещё раз проверьте схему. Сфотайте и сюда - что-то мне с утра не ясновидится....
Tad
Цитата(bahay @ 10.6.2017, 6:59) *
как проверить без прибора?

Поменяйте любые две фазы местами и если потухнет светодиод ошибки и загорятся леды индикации фаз, следовательно, у вас было обратное чередование фаз.

Цитата
что-то мне с утра не ясновидится....
и не думается...
Roman D
Цитата(stydent64 @ 10.6.2017, 7:14) *
Вот это - ЗДОРОВО! Классный совет! А счётчику КАКАЯ РАЗНИЦА???..

Если сигнализирует счетчик - разница есть.

Цитата(bahay @ 10.6.2017, 6:59) *
как проверить без прибора?


Прибор есть. Счётчик называется.
просто Гоша
В "сети" достаточно материала о нюансах подключения данного счётчика.
bahay
парни,вопрос в том что, схема собрана правильно все три индикатора фаз горят но, при включении, например, болгарки загорается неправильное подключение. просто я первый раз сталкиваюсь с этим счетчиком, поэтому и спрашиваю.помогите.
Сунцов Денис
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах.
stydent64
Ребята - счётчику чередование фаз - глубоко фиолетово, то есть абсолютно.
Вот если подключить не так - это ДА! Или вход-выход ТТ поменять - тоже ДА!
yuoras
stydent64, Чередование не важно, только если токи совпадают с свом напряжением.Справедливо только на електромеханических и цифровых, но даже и на указанных моделях есть мониторинг правильности чередования фаз.Соответственно его нужно соблюдать, что бы не наблюдать разные мигания светодиодов и не забивался журнал событий в цифровых счетчиках
Сергей ДД
Цитата(Сунцов Денис @ 10.6.2017, 15:12) *
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах.

Чередование фаз, а точнее прямое и обратное вращение, критично для индукционных, не ваш случай. Начало конец обмотки ТТ критично. А если концы на ТТ перепутаны с завода, то как пломбировка прокатит? Если только свой технический учет. А мигает при подключении нагрузки - ток без нагрузки не течет icon_biggrin.gif , а посему пока нагрузки нет, нет и учета, нет и потребления. Нет и неправильного подключения ТТ, тока нет в цепи.