Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Испытания кабеля на барабане.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Дмитрий_*
Подскажите пожалуйста знающие люди.
можно ли выполнять высоковольтные испытания изоляции КЛ-6-10 кВ , намотанных на барабаны. Ведь кабель намотанный на барабан это по сути катушка индуктивности и не окажет ли это негативное воздействие на на высоковольтную испытательную установку?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2017, 21:11) *
...
можно ли выполнять высоковольтные испытания изоляции КЛ-6-10 кВ , намотанных на барабаны.
...

1. На барабане не " КЛ-6-10 кВ" (кабельная линия), а просто кабель.
2. Какой смысл испытания кабеля на барабане, если дефекты на кабеле могут появиться в процессе монтажа кабельной линии?
Pantryk
Цитата
кабель намотанный на барабан это по сути катушка индуктивности

Индуктивность такой катушки зависит от того как вы ее подключаете. Если подключаете с одного конца, то индуктивность такая же (или почти такаяже) как и у размотанного.
prude
на практике, все нормально, испытания ничем не отличается от обычного.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(prude @ 8.6.2017, 7:10) *
на практике, все нормально, испытания ничем не отличается от обычного.

Вот вышестоящее руководство дало команду произвести испытания кабелей на барабанах установленных на складах.
Принялись испытывать : первый барабан кабель АСБ 7 витков намотки, установка отрубилась на 18 кВ, второй кабель АСБ 9 витков на барабане - установка отключилась при 15 кВ. Что это ?! бракованные кабели или всё же индуктивность этой катушки как то отразилась на результате испытаний?
просто Гоша
Чем "пытали"? По чему отрубилась? По утечке?

Зы. Установка охуи… , тьфу ты … замечательная - нам бы такую. Сама знает, что более высоким напряжением эти кабеля лучше не испытывать.
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2017, 21:11) *
...можно ли выполнять высоковольтные испытания изоляции КЛ-6-10 кВ , намотанных на барабаны. Ведь кабель намотанный на барабан это по сути катушка индуктивности...

Уважаемый Дмитрий! Выполнять высоковольтные испытания изоляции кабелей, намотанных на барабаны, можно, если Вашему руководству так уж приспичило. Испытания кабелей выполняют выпрямленным напряжением, поэтому испытательной установке должно быть "по-барабану", намотан кабель на барабан, или нет. Почему испытания выполняются выпрямленным напряжением? Потому что, если выполнять испытания переменным напряжением, понадобится очень мощная испытательная установка, т.к. вследствие сравнительно большой ёмкости кабеля (которая зависит от его длины) ёмкостное сопротивление кабеля переменному току будет небольшим, в результате чего возникает большой ёмкостный ток. Вот этот большой ёмкостный ток и вынуждает выполнять испытания постоянным напряжением (обычно это однополупериодное выпрямленное напряжение, а пульсации сглаживаются ёмкостью испытываемого кабеля).
Для успешного испытания кабеля, находящегося на барабане, необходимо разделать жилы на его обоих концах на достаточную длину, что не всегда удаётся выполнить. Как правило, начало кабеля, выступающее из отверстия в барабане, имеет недостаточную длину для его правильной разделки. Поэтому обычно отрезают несколько метров кабеля с его конца, который был наиболее подвержен увлажнению, если он не был закопирован надлежащим образом (а чаще всего он вообще никак не закопирован), и испытывают этот образец. Если этот "сырой" образец выдерживает испытания, то и оставшуюся часть кабеля можно условно считать годной (конечно, если не видно никаких механических повреждений барабана и кабеля). Для очистки совести можно "пощупать" кабель, оставшийся на барабане, мегаомметром на 2500 В. Сопротивление изоляции в/в кабелей не нормируется, поскольку оно зависит от длины кабеля, однако даёт некоторую информацию к размышлению. У нормальных кабелей это сопротивление составляет сотни и даже тысячи МОм (Мегаом).

Гость
Подскажите как испытать оболочку кабеля из сшитого полиэтилена на барабане? макать в воду ну очень не хочется
Ваня Иванов
Цитата(Гость @ 19.6.2017, 10:01) *
...как испытать оболочку кабеля из сшитого полиэтилена на барабане?...


Уважаемый Гость! Предлагаю Вам посмотреть следующие ссылки:
http://zametkielectrika.ru/normy-ispytanij...olietilena-spe/
и
http://vektor-etl.com/goryachaya-tema
Гость
К сожалению по ссылкам немного не то. Установка 0.1 Гц в наличии, основную изоляцию испытываем тоннамиicon_smile.gif (кстати, за более чем 7 лет случаев пробоя не было), а вот с оболочкой вышла накладка - 8 км кабеля к прокладке и первые 800м дали 3 повреждения (следов мех. повреждений оболочки нет)
Ваня Иванов
Уважаемый Гость! Существует множество международных стандартов МЭК, касающихся испытаний кабельной продукции. Возможно в них Вы сможете найти ответ на Ваш вопрос...
Гость
Ваня Иванов, огромное тебе спасибо за выложенные документы! Особая благодарность за международный стандарт IEC 60229-2007. Перерыл весь И-нет, но нигде не нашёл этого стандарта в свободном доступе, где-то он есть, но предлагают только за деньги. А здесь случайно наткнулся на бесплатную версию в формате PDF отличного качества. Большое тебе спасибо ещё раз!
Ваня Иванов
Уважаемый Гость! Пользуйтесь на здоровье, мне не жалко. Как сказал кто-то из великих людей: "Деньги и знания имеют одно общее свойство - их никогда не бывает слишком много! Однако, если вы поделитесь с кем-то деньгами, их у вас станет меньше, но если вы поделитесь с кем-то знаниями, то их у вас не станет меньше, а в общей сложности станет в два раза больше!"
(От себя хочу добавить, что в последнее время развелось очень много нехороших людей, которые хотят присвоить себе не только все деньги, но и все знания).
Гость_Валерий_*
Цитата(Гость @ 19.6.2017, 10:46) *
К сожалению по ссылкам немного не то. Установка 0.1 Гц в наличии, основную изоляцию испытываем тоннамиicon_smile.gif (кстати, за более чем 7 лет случаев пробоя не было), а вот с оболочкой вышла накладка - 8 км кабеля к прокладке и первые 800м дали 3 повреждения (следов мех. повреждений оболочки нет)

Оболочка кабелей 10-20кВ из сшитого полиэтилена, согласно Российским НТД, инструкции УII-Б-1, испытывается ВЫПРЯМЛЕННЫМ напряжением 5кВ в течение 10мин, если иное не указано в инструкции по монтажу на кабель.
Испытания производятся с помощью СНЧ-установки в режиме подачи выпрямленного напряжения или стандартных АИД-70М, Скат-70 и проч.
Мы испытывали установкой FRIDA, проблем не было, правда кабели были новые и небольшой длины.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.