Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2017, 21:11)

...можно ли выполнять высоковольтные испытания изоляции КЛ-6-10 кВ , намотанных на барабаны. Ведь кабель намотанный на барабан это по сути катушка индуктивности...
Уважаемый
Дмитрий! Выполнять высоковольтные испытания изоляции кабелей, намотанных на барабаны, можно, если Вашему руководству так уж приспичило. Испытания кабелей выполняют
выпрямленным напряжением, поэтому испытательной установке должно быть "по-барабану", намотан кабель на барабан, или нет. Почему испытания выполняются выпрямленным напряжением? Потому что, если выполнять испытания переменным напряжением, понадобится
очень мощная испытательная установка, т.к. вследствие сравнительно большой ёмкости кабеля (которая зависит от его длины) ёмкостное сопротивление кабеля переменному току будет небольшим, в результате чего возникает большой ёмкостный ток. Вот этот большой ёмкостный ток и вынуждает выполнять испытания постоянным напряжением (обычно это однополупериодное выпрямленное напряжение, а пульсации сглаживаются ёмкостью испытываемого кабеля).
Для успешного испытания кабеля, находящегося на барабане, необходимо разделать жилы на его обоих концах на достаточную длину, что не всегда удаётся выполнить. Как правило, начало кабеля, выступающее из отверстия в барабане, имеет недостаточную длину для его правильной разделки. Поэтому обычно отрезают несколько метров кабеля с его конца, который был наиболее подвержен увлажнению, если он не был закопирован надлежащим образом (а чаще всего он вообще никак не закопирован), и испытывают этот образец. Если этот "сырой" образец выдерживает испытания, то и оставшуюся часть кабеля можно условно считать годной (конечно, если не видно никаких механических повреждений барабана и кабеля). Для очистки совести можно "пощупать" кабель, оставшийся на барабане, мегаомметром на 2500 В. Сопротивление изоляции в/в кабелей не нормируется, поскольку оно зависит от длины кабеля, однако даёт некоторую информацию к размышлению. У нормальных кабелей это сопротивление составляет сотни и даже тысячи МОм (Мегаом).