Цитата(NordWind @ 1.6.2017, 21:49)

...Как всё же это считается?
Уважаемый
NordWind! Попробуем грубо решить Вашу задачу. Итак, дано:
Генератор: Uг = 100 В; Iг = ???; Sг = ???
Двигатель: Uд = ???; Iд = ???; Pд = 70 кВт
Определить полную мощность Sг генератора.
Решение:
Чтобы генератор "потянул" двигатель с механической мощностью на валу 70 кВт, необходимо выполнение следующего условия:
Sг > Pд/(ηcosφ),
где η = 0,90...0,95 – к.п.д. двигателя;
cosφ = 0,80...0,90 – коэффициент мощности.
При минимально возможных к.п.д. η = 0,90 и коэффициенте мощности cosφ = 0,80 (берём из справочников) получим необходимую полную мощность генератора:
Sг = Pд/(ηcosφ) = 70 000/(0,9 х 0,80) = 97 222,22 ВА = 97,222 кВА
Однако этого недостаточно. Необходимо соответствие выходного напряжения генератора и номинального напряжения двигателя. Например, если двигатель имеет номинальное напряжение 0,4 кВ, то и выходное напряжение генератора должно быть таким же. Т.е. если
двигатель рассчитан на номинальное напряжение 0,4 кВ, то генератор с выходным напряжением 0,1 кВ его не "потянет", даже если будет
иметь достаточную мощность. Чтобы повысить выходное напряжение генератора, придётся применить трансформатор с соответствующей мощностью и коэффициентом трансформации, а также учесть потери мощности в трансформаторе.
В современных силовых трансформаторах максимальный к.п.д. будет при коэффициенте загрузки трансформатора kз = 0,5...0,6. Откуда
следует, что нам потребуется силовой трансформатор с расчётной мощностью порядка: Sт = Sг/kз = 97,222/(0,5...0,6) = 162...194 кВА.
Выбираем ближайший больший из стандартного ряда мощностей силовых трансформаторов: 250 кВА, но в крайнем случае можно взять и
160 кВА.
В итоге нам потребуется генератор, имеющий выходное напряжение 100 В (из условия задачи) и полную выходную мощность не менее 100 кВА, а также повышающий трансформатор 0,1/0,4 кВ с полной номинальной мощностью не менее 250 кВА.