При проведении расследований с возмещением материального ущерба потребителям периодическая причина технологических нарушений в электросети - отгорание ноля в РУ-0,4 кВ в ТП 10/0,4.
В РУ-0,4 ТП 10/0,4 на отходящие фидера устанавливаются трёхполюсные автоматы.
Вопрос:
В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится. Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ?
Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник.
haramamburu
31.5.2017, 14:02
Цитата(Энерго сбыт @ 31.5.2017, 13:46)

В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится.
1. Ой ли... раз сработал... два... АВ "елехтрик" не поменял, так денюшков на замену не дали... отгорел нахрен оттуда нулик...
Цитата
Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ?
2. а вы помните, что после коммутационного аппарата уже никакого PEN нет?
3. Про третьи гармоники слышали? эт когда ток в нуле может превышать любой из фазных?
4. А нахрена без веского на то обоснования лишний контакт в нуле трехфазной системы?
Вы то это чем хотите обосновать?
Энерго сбыт
31.5.2017, 14:21
Напомню, тема в "чайниках".
По 2. Устроило обоснование - "после коммутационного аппарата уже никакого PEN". "Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник." Мерси.
Все системы TN-C-S, а при TN-S (понимаю, что это особо затратный вариант)?
И еще в продолжение - при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
По 3. "Про третьи гармоники слышали? это когда ток в нуле может превышать любой из фазных."
Нет, не слышал. Третья, та что 150 Гц отключет АВ?
По 4. Обоснование - см. выше.
haramamburu
31.5.2017, 14:36
Энерго сбыт, может вы конкретный пример приведете? Из которого и будет видно нахрена вам все это...
Энерго сбыт
31.5.2017, 14:48
Понимаю, что "убиваю" тему.
Прошу простить, но Только теоретический интерес.
Valerapol
31.5.2017, 16:06
Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет. Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии. Единственное действенное решение для снижения последствий - установка УЗМ у потребителя.
haramamburu
31.5.2017, 16:11
Цитата(Valerapol @ 31.5.2017, 16:06)

Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет.
При TN-C на ТП он там и не имеет права там быть
Цитата
Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии.
он поэтому и нижний, чтоб реже обрывали)))
Вопрос неправильно сформулирован.
Нахрена
козе баян четырёхполюсный автомат?
Надо расследовать причины плохого обслуживания ТП.
И не теоретически а практически.
Энерго сбыт
31.5.2017, 17:14
И всё-таки повторюсь
- при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
(генерация со стороны потребителя, остаточное напряжение,....)
Во первых нарушается целостность системы уравнивания потенциалов(если это в здании). Во вторых возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.
Цитата(Энерго сбыт @ 31.5.2017, 17:14)

при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
Тему нужно закрыть, т.к. Энерго сбыт не понимает ответ, который был ему дан в 14:02, п. 2.
Энерго сбыт
1.6.2017, 16:54
Принято, как практический ответ:
возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.
Pantryk - благодарю.
haramamburu
1.6.2017, 17:31
Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))
Энерго сбыт
2.6.2017, 14:22
Цитата(haramamburu @ 1.6.2017, 17:31)

Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))
А то!
Название соответсвует содержанию.
Ограничения накладываемые нормативной документацией должны исполнятся.
Практическая сторона ограничений не всегда бывает ясна как и в моём вопросе.
Ну да ладно, чего меряться-то.
Есть вопрос - есть ответ, устроил меня он или нет - моё дело.
Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.
Энерго сбыт
2.6.2017, 15:29
Цитата(Гость @ 2.6.2017, 14:49)

Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.
Именно - деньги!
А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал.
Смысла больше будет и в сбыте и сетях.
Энерго сбыт,
Цитата
А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал.
Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций.
Энерго сбыт
3.6.2017, 7:18
Цитата(S-cream @ 2.6.2017, 16:45)

Энерго сбыт,
Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций.
Вот-вот, так и думал. Кинул предыдущий автор гадость в тему и все обиделись. Претензий у всех достаточно. Давно не встречал нормальных РЭСов.
Давайте объединяться, вернёмся в 2005 год. Сбыты только за будут.
Но это в курилку
Сунцов Денис
4.6.2017, 6:12
Если в курилку:
Энергосбытовые компании - пятое колесо в упряжке российской энергетики, подключенное к счетчику пройденного пути
(лошадь - генерация, телега - сети, извозчик- ЦДУ, груз- электроэнергия)
Энерго сбыт
6.6.2017, 19:49
Цитата(Сунцов Денис @ 4.6.2017, 6:12)

Если в курилку:
Энергосбытовые компании - пятое колесо в упряжке российской энергетики, подключенное к счетчику пройденного пути
(лошадь - генерация, телега - сети, извозчик- ЦДУ, груз- электроэнергия)
В курилку.
Расскажите это тем кто собирает деньги с потребителя и платит в том числе сетям за транспорт, - про пятое колесо.
Хотя уже рассказали )))).
Вообще спор бестолковый и бесконечный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.