При проведении расследований с возмещением материального ущерба потребителям периодическая причина технологических нарушений в электросети - отгорание ноля в РУ-0,4 кВ в ТП 10/0,4.
В РУ-0,4 ТП 10/0,4 на отходящие фидера устанавливаются трёхполюсные автоматы.
Вопрос:
В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится. Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ?
Pantryk
Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник.
haramamburu
Цитата(Энерго сбыт @ 31.5.2017, 13:46) *
В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится.
1. Ой ли... раз сработал... два... АВ "елехтрик" не поменял, так денюшков на замену не дали... отгорел нахрен оттуда нулик...
Цитата
Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ?
2. а вы помните, что после коммутационного аппарата уже никакого PEN нет?
3. Про третьи гармоники слышали? эт когда ток в нуле может превышать любой из фазных?
4. А нахрена без веского на то обоснования лишний контакт в нуле трехфазной системы?

Вы то это чем хотите обосновать?
Энерго сбыт
Напомню, тема в "чайниках".
По 2. Устроило обоснование - "после коммутационного аппарата уже никакого PEN". "Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник." Мерси.
Все системы TN-C-S, а при TN-S (понимаю, что это особо затратный вариант)?
И еще в продолжение - при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
По 3. "Про третьи гармоники слышали? это когда ток в нуле может превышать любой из фазных."
Нет, не слышал. Третья, та что 150 Гц отключет АВ?
По 4. Обоснование - см. выше.
haramamburu
Энерго сбыт, может вы конкретный пример приведете? Из которого и будет видно нахрена вам все это...
Энерго сбыт
Понимаю, что "убиваю" тему.
Прошу простить, но Только теоретический интерес.
Valerapol
Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет. Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии. Единственное действенное решение для снижения последствий - установка УЗМ у потребителя.
haramamburu
Цитата(Valerapol @ 31.5.2017, 16:06) *
Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет.

При TN-C на ТП он там и не имеет права там быть


Цитата
Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии.
он поэтому и нижний, чтоб реже обрывали)))
ЛЕША
Вопрос неправильно сформулирован.
Нахрена козе баян четырёхполюсный автомат?
Надо расследовать причины плохого обслуживания ТП.
И не теоретически а практически. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Энерго сбыт
И всё-таки повторюсь
- при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
(генерация со стороны потребителя, остаточное напряжение,....)
Pantryk
Во первых нарушается целостность системы уравнивания потенциалов(если это в здании). Во вторых возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.
Гость
Цитата(Энерго сбыт @ 31.5.2017, 17:14) *
при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?

Тему нужно закрыть, т.к. Энерго сбыт не понимает ответ, который был ему дан в 14:02, п. 2.
Энерго сбыт
Принято, как практический ответ:
возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.
Pantryk - благодарю.
haramamburu
Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))
Энерго сбыт
Цитата(haramamburu @ 1.6.2017, 17:31) *
Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))

А то!
Название соответсвует содержанию.
Ограничения накладываемые нормативной документацией должны исполнятся.
Практическая сторона ограничений не всегда бывает ясна как и в моём вопросе.
Ну да ладно, чего меряться-то.
Есть вопрос - есть ответ, устроил меня он или нет - моё дело.
Гость
Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.
Энерго сбыт
Цитата(Гость @ 2.6.2017, 14:49) *
Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.

Именно - деньги!
А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал.
Смысла больше будет и в сбыте и сетях.
S-cream
Энерго сбыт,
Цитата
А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал.

Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций.
Энерго сбыт
Цитата(S-cream @ 2.6.2017, 16:45) *
Энерго сбыт,
Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций.

Вот-вот, так и думал. Кинул предыдущий автор гадость в тему и все обиделись. Претензий у всех достаточно. Давно не встречал нормальных РЭСов.
Давайте объединяться, вернёмся в 2005 год. Сбыты только за будут.
Но это в курилку

Сунцов Денис
Если в курилку:
Энергосбытовые компании - пятое колесо в упряжке российской энергетики, подключенное к счетчику пройденного пути

(лошадь - генерация, телега - сети, извозчик- ЦДУ, груз- электроэнергия)


Энерго сбыт
Цитата(Сунцов Денис @ 4.6.2017, 6:12) *
Если в курилку:
Энергосбытовые компании - пятое колесо в упряжке российской энергетики, подключенное к счетчику пройденного пути

(лошадь - генерация, телега - сети, извозчик- ЦДУ, груз- электроэнергия)

В курилку.
Расскажите это тем кто собирает деньги с потребителя и платит в том числе сетям за транспорт, - про пятое колесо.
Хотя уже рассказали )))).
Вообще спор бестолковый и бесконечный.