xcell
Привет всем ребята как я понял при замерах по прямой схеме прибором СА7100 согласно родной методике корпус прибора не заземляется, я прав ребята ?
Привожу схему оригинальную с методики и отредактированную прямую из нее убрана перевернутая схема
Shapiton
Цитата(xcell @ 30.5.2017, 11:59) *
Привет всем ребята как я понял при замерах по прямой схеме прибором СА7100 согласно родной методике корпус прибора не заземляется, я прав ребята ?
Привожу схему оригинальную с методики и отредактированную прямую из нее убрана перевернутая схема

Не работал с "автоматическим переворачиванием" схемы. Но по схеме он именно там и заземлен.
Гость
При измерениях по прямой схеме корпус прибора заземлен, по перевернутой заземляется вывод встроенного конденсатора.