Willinor
Всем Привет, ребят знает кто возможно,сколько могут стоять вот такие Трансформаторы тока, валяются на складе у меня уже несколько лет штук 70, выкидывать жалко , спасибо.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
Выкинуть, ибо истек срок поверки
Ixtim
Цитата(Willinor @ 28.5.2017, 16:23) *
...сколько могут стоять...

это не *уй, сто лет могут простоять icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Willinor @ 28.5.2017, 16:23) *
... выкидывать жалко , ...

В цветмет им дорога.
с2н5он
пыль смести, парочку в поверку на пробу
haramamburu
с2н5он, а оно надо комуто?))
с2н5он
ну новые чуть дороже будут, сам столкнулся с подобной ситуацией, правда пока в поверку не сдали
Rezo
Цитата(с2н5он)
парочку в поверку на пробу
Не пойдёт - там класс точности 1.
Сергей ДД
Цитата(Willinor @ 28.5.2017, 16:23) *
сколько могут стоять вот такие Трансформаторы тока

Попробуйте на АВИТО забодать, может нужны кому в тех учет, или на амперметры.
с2н5он
Цитата(Rezo @ 28.5.2017, 22:49) *
там класс точности 1.

и шо?
Rezo
А то, что в разных странах живём.
Не знаю как у Вас, но у нас требуется класс точности 0,5.
с2н5он
Питер отделился от РФ? или Вы в американском СП живёте?
класс точности 0,5 свыше 670кВА
Rezo
Цитата(с2н5он)
Питер отделился от РФ? или Вы в американском СП живёте?
Нет конечно же, поэтому в Питере требуют (как сетевая, так и снабжающая) только класс трансформаторов 0,5 при любой мощности, согласно ПУЭ 1,5.16
Цитата
1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5

и ПП№442
Цитата
139. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5.
Цитата(с2н5он)
класс точности 0,5 свыше 670кВА
Это относится к приборам учёта, а не ТТ.
с2н5он
убедили, был не прав