Рома
Добрый день!
Требуемая категория надежности - вторая.
Я привык к следующей схеме:
- два кабеля, оба под равномерно распределенной нагрузкой
- на вводе перекидные рубильники на случай аварийно ситуации.
Два узла учета.

Заказчик говорит, что ему такое не надо!
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.
На вводе ОДИН перекидной рубильник на случай аварии. Соответственно один узел учета.

Помогите, можно ли делать так, как просит Заказчик, учитывая, что необходима по ТУ вторая категория.

Спасибо!
Костян челябинский
Хитрый ваш заказчик. А электроэнергию, которую он будет потреблять в послеаварийном режиме он по какому счетчику оплачивать собирается?
ЛЕША
А пуркуа бы и не па?
Счётчик после перекидного рубильника.
Нагрузка либо на одном, либо на втором кабеле.
Таких объектов много видел. Не вижу никаких проблем..
Костян челябинский
Цитата(ЛЕША @ 28.5.2017, 16:35) *
Счётчик после перекидного рубильника.

Ну если только так. Если сбыт и сети согласуют такую схему, то
Цитата(ЛЕША @ 28.5.2017, 16:35) *
А пуркуа бы и не па?
Рома
Да, учет после рубильника, конечно!

Но лично я такие схемы не видел!
Зачем тогда повсеместно усложняют с двумя учетами, двумя рубильниками, если можно вот так просто )

нормы не регламентируют устройство схемы, получается?
haramamburu
Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51) *
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.
именно так и должно быть, а не иначе.


Рома, раз заговорили про категории, то значит не сарай запитываете, и даже не жилой дом...
проект есть? или вы и есть проектировщик?
Рома
да, мне делать проект.

всё равно не понимаю, почему тогда в 99% проектов (где вторая категория) схема усложнена двумя узлами учета и в целом вводной часть )

где-то подвох
Rezo
Цитата(haramamburu)
Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51) *
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.

именно так и должно быть, а не иначе.
Вовсе не обязательно только и именно так!
Во-первых некоторые вещи нужно смотреть в зависимости от объекта.
Оба кабеля при пректировании 2-й категории расчитываются как взаимно резервируемые, что действительно позволяет в рабочем режиме использовать только один кабель.
Однако это всё же некий аварийный режим (иногда в проектах так и обозначают).
В реале же, потребитель в некоторой степени расбрасывает общую нагругку по вводам.
Например всё освещение (ЩО) с одного ввода запитывают, а всю силовую часть запитывают с другого ввода.
Таким образом и кабели работают в несколько облегчённом режиме.
Проектная может сделать проект по-разному, в зависмости от техничекого задания и тех.условий.
Pantryk
Два рабочих ввода делают при большой мощности. Тогда каждый из трансформаторов выбирается по перегрузочной способности на аварийный режим. Если применять схему с работой по одной линии, то получается нужно купить два трансформатора с длительно допустимой мощностью равной расчетной и один из них будет вхолостую работать. Холодный резерв в энергетике стараются избегать. Для домика с парой отходящих автоматов два счетчика это конечно же не экономично, да и смысла особого мелкую нагрузку распределять нету.
Сергей ДД
Если один узел учета, как потом сетевая будет баланс сводить. Кто будет вести записи по времени потреблению то с одной ТП то с другой. Предполагаю вопросы будут у сетевой к такому проекту.
Pantryk
У нас сетевая по трансам 10/0,4 баланс не сводит.
Ig.Ram
Видимо, заказчик хочет снизить затраты на комплектующие ВРУ)
В любом случае, любая схема должна быть указана в проекте и согласована!
Для сетевых компаний такая схема с одной стороны не удобная по причине перегрузки одного из двух трансформаторов ТП, хотя они должны быть расчитаны на переключение нагрузок всех абонентов от одного тр-ра.
А с другой стороны очень даже удобная по причине исключения возможности увеличения абонентом номиналов аппаратов защиты на вводе во ВРУ абонента, как правило поавкие вставки, так как на сборке в ТП на каждом вводе будут установленны вставки, соответсвующие по селективности вставкам на единственном вводе абонента, нет необходимости контролировать дополнительно, не важно - визуально это делается, или измерииельными приборами.
В схеме с двумя рабочими кабелями через два переключателя на вводах абонентов, в ТП на каждый кабель устанавливают плавкие вставки с учётом суммарного номинала вставок на двух вводах во ВРУ абонента.
S-cream
Неужели на современном объекте нет ни одного потребителя первой категории? Лифты, пожарная сигнализация с насосами дымоудалением и так далее и тому подобное?
Рома, как вы обеспечите первую категорию для этих потребителей, если будете делать так, как хочет заказчик?
Ant29
Цитата(S-cream @ 29.5.2017, 8:29) *
Неужели на современном объекте нет ни одного потребителя первой категории? Лифты, пожарная сигнализация с насосами дымоудалением и так далее и тому подобное?
Рома, как вы обеспечите первую категорию для этих потребителей, если будете делать так, как хочет заказчик?

+100500

Но я подумал, а что мешает оставить предложенную ТС схему, и сделать отдельную панель АВР, ведь на нее ввода берутся до креста.
Rezo
Цитата(Ig.Ram)
В схеме с двумя рабочими кабелями через два переключателя на вводах абонентов, в ТП на каждый кабель устанавливают плавкие вставки с учётом суммарного номинала вставок на двух вводах во ВРУ абонента.
Нет!
Оба ввода взаиморезервируемые по 2-й категории, поэтому на каждом вводе будут вставки под разрешённую максимальную мощность по договору (это если с ограничением на ТП).
haramamburu
Цитата(Rezo @ 29.5.2017, 18:53) *
Оба ввода взаиморезервируемые по 2-й категории, поэтому на каждом вводе будут вставки под разрешённую максимальную мощность по договору (это если с ограничением на ТП).
тут как бы согласен... про разрешенку...
но как быть тогда с вашим вариантом выше - оба кабеля использовать "в теплом" режиме?
т.е. Пусть условно выделено 100кВт.. значит на каждом кабеле в голове д.б. стоять ограничение в эти условные 100кВт, верно?
так вот, что же тогда мне запрещает использовать (по вашей выше схеме) 2х100 кВт? 100 по одному и 100 по другому..

Олега
Цитата(Ant29 @ 29.5.2017, 9:05) *
Но я подумал, а что мешает оставить предложенную ТС схему, и сделать отдельную панель АВР, ведь на нее ввода берутся до креста.

Когда нагрузки малы, чтобы не городить лишнюю панель и при этом оба вводы были "в деле" ставил две панели: 2-й категории (с ручн.переключателем и 1-й, с АВР). В рабочем режиме панели подключены к разным вводам (ни кто не прикопается к холодному вводу, хотя нагрузки там в раб.режиме никакие - аппаратура слаботочная, да аварийное освещение). Но учета - два.
S-cream
haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в том, чтобы можно было работать без потерт мощности по одному фидеру, если второй по какой-то причине остыл.
Valerapol
Цитата(haramamburu @ 29.5.2017, 19:06) *
...так вот, что же тогда мне запрещает использовать (по вашей выше схеме) 2х100 кВт? 100 по одному и 100 по другому..
Обычно максимально разрешенную мощность при технологическом присоединении определяют как необходимую для технологического процесса и использовать больше разрешенной потребителю просто нет необходимости. Поэтому нормальному потребителю просто нечем будет нагрузить 2 по 100 кВт.
haramamburu
Цитата(S-cream @ 29.5.2017, 22:18) *
haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в том, чтобы можно было работать без потерт мощности по одному фидеру, если второй по какой-то причине остыл.
так и я к тому, что нет и необходимости то в том, чтоб держать под нагрузкой оба ввода...
Rezo
Цитата(haramamburu)
так и я к тому, что нет и необходимости то в том, чтоб держать под нагрузкой оба ввода...
Дело в общем-то не в этом, т.к. потребитель может сам избать ту или иную необходимость, а расбрасывают по вводам мощность в основном для облегчения вводных кабелей.
Однако и здесь не всё так однозначно!
Цитата(Valerapol)
нормальному потребителю просто нечем будет нагрузить 2 по 100 кВт.
Дело не в этом, а в том, что бы при питании по 2-м вводам быть всегда в допуске по учёту.
Поэтому всё это огованивается как с сетевой так и со снабжающей, что является "исходником" для проектной.
Таким образом нормальным режимом потребления считается по 2-м вводам, и только аварийный режим подразумевает питание по любому одному.
Например:
Ввод№1 - силовые нагрузки
Ввод№2 - освещение

Такое включение приоритетно, поскольку например в жилом доме (2-я категория) 3 лифта и их включение приводит в постоянному перепаду напряжения в случае запитки всего только от одного ввода - вот и разделяют ввода по силовым и квартирным потребителям.
То же и на производстве....