Здравствуйте! подскажите пожалуйста, откуда взялись размеры стальной полосы 40х4 используемые повсеместно в России в качестве защитного заземления и уравнивания потенциалов?
Конкретные отсылки к нормативной документации есть? очень буду благодарен!
Pantryk
Из РД 34.21.122-87 такое сечение было для заземлителей и токоотводов молниезащиты.
Размеры77476
Цитата(Pantryk @ 10.5.2017, 9:54) *
Из РД 34.21.122-87 такое сечение было для заземлителей и токоотводов молниезащиты.

Подскажите пожалуйста ещё почему данное сечение проложено внутри зданий (по контуру) если оно применяется как защитное (уравнивание потенциалов)?
haramamburu
А вам не пофиг?
Почему в белой зоне 60, за городом 90 и магистраль 110?
Pantryk
Цитата
Подскажите пожалуйста ещё почему данное сечение проложено внутри зданий

Сказать за того, кто это сделал не могу, но скорее всего это такой подход, чтоб не ошибиться. Приняли большее из требований нормативов и положили везде, чтоб уж наверняка. ИМХО.

Но как видите, даже такой запас на теперяшний момент не всегда дотягивает до необходимого.