Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: кабель КВВ-П
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ALEKS56
Вызывает сомнение герметичность соединения кабеля КВВ-П с помощью термоусадочной муфты. На оболочке кабеля защитный проводник отделён разделительным основанием от остальных трёх проводников.Вот это основание(канавка) возможно и будет слабым местом в герметичности соединения.Почему не применяют плоский кабель,было бы наверное надёжней.Хотелось бы услышать мнения спецов по этому вопросу.
Гость сочувствующий
Цитата(ALEKS56 @ 6.5.2017, 18:34) *
Вызывает сомнение герметичность соединения кабеля КВВ-П с помощью термоусадочной муфты. ... Хотелось бы услышать мнения спецов по этому вопросу.

Цитата
Почему не применяют плоский кабель,было бы наверное надёжней.

А разве КВВ-П круглый, не плоский?
Цитата
... Вот это основание(канавка) возможно и будет слабым местом в герметичности соединения. ...

Насколько помнится под термоусадку ещё и клеевой состав наносится для повышения герметичности, или сейчас другие технологии?
Любопытства для: чем вызвана необходимость муфтить этот кабель? Может проще в коробке или ящике его соединить?
ALEKS56
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2017, 18:47) *
А разве КВВ-П круглый, не плоский?

Насколько помнится под термоусадку ещё и клеевой состав наносится для повышения герметичности, или сейчас другие технологии?
Любопытства для: чем вызвана необходимость муфтить этот кабель? Может проще в коробке или ящике его соединить?

Этим кабелем подключается глубинный погружной насос,конечно в термоусадке есть клей.Подключил уже 3 насоса,пока работают, но сомневаюсь,насколько герметично клей заполнит эту канавку,ведь на плоском кабеле было бы герметичней.
profeMaster
на круглом кабеле было бы герметичней? П - плоский.
ALEKS56
Цитата(profeMaster @ 6.5.2017, 19:18) *
на круглом кабеле было бы герметичней? П - плоский.

Круглый не вызывает сомнения,делал много раз,надёжно получается.
ЛЕША
Обмотайте полоской сырой резины кабель с формировкой эдакого "бочонка". Термоусадка потом обожмёт.
Посмотрите инструкцию к муфтам КВ(Н)Тп, СТп и поймёте.
Раньше делали ( причём по инструкции к насосам ЭЦВ) 5-7 слоёв изоленты ПВХ с перекрытием 50%.