Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32)

на фото белый провод заземлённый выгорел и он красный под оплёткой.
тяжело понять, какой именно

на с фото с новым видно только три.
желтый болтом прикручен к арматуре. Арматура от контура заземления идет?
белый провод, допустим, фаза. Он и есть выгоревший красный?
синий (на фото он голубоватый), допустим, ноль.
на счетчик должны зайти фаза и ноль.
после счетчика ноль может пойти на шину заземления (разделяется на PE и N), а оттуда на свою шину, а с нее уже на автоматы.
к шине заземления должна пойти земля. По идее, это тот желтый провод, который болтом прикручен.
это для системы заземления TN-C-S. Возможен вариант с разделением PEN до счетчика. Возможен вариант с одной шиной на всё.
Цитата(Елена Кур @ 6.5.2017, 14:32)

какое напряжение на заземлении при измерении если земля подключена вместо нуля?
при включении мощной нагрузки через заземление пойдет ток.
косвенно проверить можно, если отсоединить (только сами это не делайте) заземление от контура. Если в розетке заземление, а не ноль, то не будет разницы потенциалов, и техника не будет работать.
Цитата(Pantryk @ 6.5.2017, 14:49)

Правильно ли видно на фото, что кабель по стене опускающийся они вам тоже поменяли?
у меня тоже такой вопрос был, так как на старом вводе 4 провода насчитал, а на новом 3. Но решил "работать" с имеющимся