Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электрокалорифера приточной установки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


levels
Добрый день.
Имеется проект по вентиляции, в котором применяются приточные установки с электрическими обогревателями. В обогревателях стоит 4 и 7 ТЭНов соответственно, каждый по 220 В, 2 кВт. Необходимо собрать щит для управления установками. В щит будет приходить 380 В. Управление ТЭНами планируется двухступенчатое.
Собственно вопрос: как правильно сгруппировать ТЭНы? Варианты следующие:
1. для установки с 4 ТЭНами
а. две группы по 2 ТЭНа, на одной из фаз будет висеть 2 ТЭНа. Каждая группа будет управляться от одного контактора. Немного сомневаюсь в правильность этого подключения.
б. одна группа с 1 ТЭНом, вторая - из трех ТЭНов. Группа с одним тэном будет подключаться к одной фазе и питаться соответственно 220 В. Группа с 3 ТЭНами будет подключаться звездой, на каждом ТЭНе будет 220 В.
2. для установки с 7 ТЭНами
а. две группы, в одной 3 ТЭНа, в другой 4 ТЭНа. ТЭНы подключаются звездой.
Буду благодарен за любой комментарий.
Костян челябинский
Но ведь проект есть...
levels
Проект есть по вентиляции, а по автоматике его нет. По-этому и появляются такие вопросы.
Костян челябинский
А как может быть половина проекта?
rosck
ТЭНы соединяйте как удобно Вам. А вот в схеме нужно предусмотреть блокировку включения ТЭН, если не включён вентилятор. Обязательно должны возле ТЭН, установлены термопредохранители. В случаи перегрева они должны отключил питание ТЭН. Ну и вентилятор нужно чем то защитить, он у Вас однофазный или трёхфазный?
zendo057
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 а у вас 4 и 7
Гость сочувствующий
Цитата(zendo057 @ 3.5.2017, 20:41) *
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 ...

Почему? Где такое требование прописано? Понятно, что нагрузку по фазам желательно равномерно распределять, но здесь это не настолько критично. В жилом секторе это вообще не реально, но ничего, живём.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.